偷工减料如此怎行,欢迎大家点评下
fj-happy
fj-happy Lv.3
2011年12月21日 23:02:19
只看楼主

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

20111221079.jpg

免费打赏
xiaowuwu000
2011年12月22日 10:45:41
2楼
首先这室外埋地管就不能用pVC管,稍微下沉点就断了,尽量各单元各户排各户的
回复
若水
2011年12月22日 12:34:29
3楼
2011-12-21 23:02
五根排水管一起排入一个污水检查井,会有哪些问题?

管子那么小我觉得没什么问题,而且有两根是废水小管。只是为什么室内污废分流,室外又合流了
回复
若水
2011年12月22日 12:37:10
4楼


说的那个室外埋地管是指排出管吧,不用UPVC管那一般用什么管
回复
东老大
2011年12月22日 12:43:35
5楼
楼主要找问题可仔细看看《室外排水规范》GB 50014-2006
如果是按图施工的,只能证明设计院和业主是一伙的
回复
lihai1216
2011年12月22日 14:35:12
6楼
污水管和污水管在室外也是有间距要求的,无论水平距离还是垂直距离。审图的干毛去了
回复
ycz214143
2011年12月22日 14:59:29
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
daqingwangdejun
2011年12月22日 16:04:04
8楼
这好像是南方的楼设计,北方的应为铸铁管
1、图纸那中最小的管径不足DN50,太细,若堵了不好疏通
2、因为在井里压在一起,无法区分
3、水平2个45度弯头,容易堵
回复
xianjia3169
2011年12月22日 16:40:32
9楼
楼上的问的好!我也想学习学习
回复
xianjia3169
2011年12月22日 16:43:13
10楼
不会吧 我之前都只是浏览学习的,我新手好多不会就没回复啊
回复
zhaowenliangde
2011年12月22日 17:24:20
11楼
没有图纸吗?还是甲方舍不得花钱设计?即便是如此也不能这样干。