四管制运行管理控制
asdw
asdw Lv.4
2011年12月21日 11:12:42
来自于中央空调
只看楼主

请问各位,很多北方酒店都采用四管制,实际运行时,一年中都什么时候客房能够同时供热供冷,同时供热供冷的冷热源一般怎么设置?

请问各位,很多北方酒店都采用四管制,实际运行时,一年中都什么时候客房能够同时供热供冷,同时供热供冷的冷热源一般怎么设置?
免费打赏
asdw
2011年12月22日 15:34:35
2楼
自己顶顶!帮忙指点一下!
回复
chachababy
2011年12月22日 16:34:53
3楼
这个就是每个风机盘管前后都加电动三通阀,冷的两根主管走冷水,热的两根管走热水,完了需要制冷就开电动三通阀从冷水管走水,制热就切换三通阀
回复
asdw
2011年12月23日 09:33:58
4楼
我想问的是酒店四管制空调系统,实际运行的时间段是怎么样的。我想是夏天供冷,冬天供暖,过渡季同时供暖供冷。不知道酒店实际运行管理时是不是这样?再就是过渡季的冷源怎么提供,室外温度低到到可以使用冷却塔免费制冷时,就使用冷却塔免费制冷,不满足的时候,还需要开冷机吗?在就是冷却塔供冷和开冷机如何切换,是人工切换还是自动切换?
回复
forever-vivian
2011年12月24日 14:04:07
5楼
自动切换比较好。天气经常有反复。
回复
hejian481
2011年12月25日 11:52:42
6楼
一般是在换季的时候,冷源怎么提供要看方案是怎么设计的了,自控设计也要看建筑的档次和投资。一般在工厂和高级酒店多用四管。
回复
chachababy
2011年12月27日 15:22:38
7楼
冷却塔制冷,如果是开式塔要加板换,另外过渡季节冷却水根本做不到那么低,效果比较差,还是开制冷机吧,别给自己找那么多麻烦事
回复

相关推荐

APP内打开