公寓照明系统负荷计算问题
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2011年12月21日 08:57:15
只看楼主

现给一栋单身公寓配电,一共6楼,2至6楼住人,一楼公共场所,一共150间住户+1值班室。按一住户4KW计算,总负荷大概600KW左右,请问设计时应按多大负荷来计算。按0.5的使用系数来算可以吗?总进线电缆应选多大的呀?还有就是要求一户一表制,每住户的电表应选220V的,其下端的断路器应选几极的?是一极的还3极的呀?

现给一栋单身公寓配电,一共6楼,2至6楼住人,一楼公共场所,一共150间住户+1值班室。按一住户4KW计算,总负荷大概600KW左右,请问设计时应按多大负荷来计算。按0.5的使用系数来算可以吗?总进线电缆应选多大的呀?

还有就是要求一户一表制,每住户的电表应选220V的,其下端的断路器应选几极的?是一极的还3极的呀?
免费打赏
guanhongzhou0913
2011年12月21日 10:08:24
2楼
一共150户,取需用系数0.45,那计算负荷就是600×0.45=270KW,用双拼150的电缆

[ 本帖最后由 guanhongzhou0913 于 2011-12-21 10:09 编辑 ]
回复
wenwen82
2011年12月22日 08:40:34
3楼
谢谢您的回答。
还有就是什么是双拼150的电缆?
回复
yuexingyufs
2011年12月22日 11:13:40
4楼
双拼就是两根150的
回复
wenwen82
2011年12月22日 17:25:06
5楼
噢,学习了。
那如果是引一路电源过来,用185的电缆小不小啊
回复