吊环或锚环,应该使用几级钢?
zsq753363915
2011年12月20日 20:37:01
来自于建筑施工
只看楼主

现场会使用很多环状配件。如砖笼上焊接吊环供塔吊垂运之用;悬挑型钢梁和卸料平台在楼板层预埋锚环,用以固定型钢梁和卸料台支架;主楼纵向大梁予埋吊钩,用于悬挂型钢挑梁和卸料台的钢丝绳。按要求这些吊环或锚环,应该使用I级钢。根据你所学习的钢筋基本知识,请解释这是什么道理?在施工现场会看到很多使用II级钢,甚至Ⅲ级钢制作吊环(锚环),这又是什么原因呢?

bing0and0yang
2011年12月20日 23:13:44
2楼
《混凝土设计规范》(50010-2002)10.9.8(强制性条文):预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷拉工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

所以说,规范主要是限制不能使用冷加工钢筋(冷拉、冷拔、冷轧、冷扭),而并非限制(一、二、三级)热轧钢筋。
预埋铁件及吊环都受到振动荷载,对于受到震动荷载的部位,应改使用塑性(延性)较好的一级钢,二、三级钢应含碳量高于一级钢,其硬度大,但脆性大,塑性小。
回复
changgle
2011年12月21日 09:56:18
3楼
长见识了!
回复
foxmusic2002
2012年02月01日 16:39:18
4楼
说的很详细,很好
回复
df0111
2012年02月01日 17:11:36
5楼
二楼说话中最后一段:“预埋铁件及吊环都受到振动荷载,对于受到震动荷载的部位,应改使用塑性(延性)较好的一级钢,二、三级钢应含碳量高于一级钢,其硬度大,但脆性大,塑性小。”这段解释有问题。一级钢属于碳素钢,二、三级钢属于合金钢,很显然二、三级钢比一级钢的含碳量低,塑性好。
回复
钢柱1
2012年03月14日 15:19:09
6楼
上面楼主说的好,钢筋是一级的,就是利用其延性好
回复
woshi-huanghui
2012年03月20日 11:42:09
7楼
原则上用圆钢最好,拉力大,即一级钢
回复
麋鹿故乡人2
2014年11月06日 07:07:26
8楼
用圆钢最好
回复
diabloboy521
2014年11月06日 07:43:34
9楼
HPB235级钢筋 一级钢
回复
潇洒哥丶
2014年11月06日 10:02:21
10楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
第9.7.6 吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,应按3个吊环进行计算。

02版的规范写的是HPB235 新的规范改为HPB300级钢筋

另外匡正下,规范已摒弃一、二、三级钢的说法,我们也应按规范的术语说话 但是平时大家沟通的时候讲是无所谓的 书面的时候最好能够按照规范来写。
回复
赵菲66
2016年10月10日 14:39:47
11楼
