实际工程中不知道热湿比,如何确定送风状态点?比如一次回风,20000CMH,新风量2000CMH, 要求18-24度 45-65%,地点广州。我该如何计算冷量,加热量,加湿量。求各位高手赐教……以前都是根据热湿比和送风温差确定送风点,再求加热量等的
实际工程中不知道热湿比,如何确定送风状态点?比如一次回风,20000CMH,新风量2000CMH, 要求18-24度 45-65%,地点广州。我该如何计算冷量,加热量,加湿量。求各位高手赐教……
以前都是根据热湿比和送风温差确定送风点,再求加热量等的
2楼
热湿比等于含湿量差除以热焓差。
阁下给的数据不足,无法计算。
回复
3楼
一般电子工业洁净室,室内无多产湿源,近似无穷大,垂直下来直线~
回复
4楼
但是实际设计时客户只会给你图纸或要求控制的温湿度而已,不是吗?
回复
5楼
那处理到室内温度的露点再送风,这样有问题吗?还有请问一下,二次回风时,加湿量和加热量是不是用新风直接处理到室内点就行了呢???
回复
6楼
crazy_123456 发表于 2011-12-23 10:43 一般电子工业洁净室,室内无多产湿源,近似无穷大,垂直下来直线~我最近也在迷茫这件事!说的好!!不过这个帖子好久了啊
回复
7楼
crazy_123456 发表于 2011-12-23 10:43 一般电子工业洁净室,室内无多产湿源,近似无穷大,垂直下来直线~现在我对室内的设备负荷还拿捏不准。这个系数不好取!结果相差很大!
回复
8楼
同纠结中
回复
9楼
只能估算室内负荷 和湿负荷 往风量上面靠档 达到室内温湿度需要多少冷量 当然不推荐这样 最好有准确数值
回复
10楼
遇到同样的问题!也很纠结一直没搞明白要怎样才能设计的更准确,通常我也是混合后直接处理到露点温度,取一个送风温差,再加热到送风温度,这样算出来的表冷量和加热量我感觉有点大,存在浪费的。
回复