如题。以前曾问过供暖压力问题,有人说此压力即保证总阻损的循环压力,10KPa级,我想肯定不是,如果是KPa级,能把水打到楼上去?
如题。
以前曾问过供暖压力问题,有人说此压力即保证总阻损的循环压力,10KPa级,
我想肯定不是,如果是KPa级,能把水打到楼上去?
2楼
我是这么计算的:高度+户内系统工作压力+阻损
住宅的话暖气片取0.2MPa,地暖取0.3Mpa
回复
3楼
主要是开式闭式的区别。
回复
4楼
首先确定系统静压H1,系统最高点与换热站回水最低点高差,再加上3——5米的余量。
然后确定动压H2,换热器内部压力损失、最不利环路压力损失、最不利用户内部压力损失.
系统设计压力为两者之和
回复
5楼
受教了,学习了。
回复
6楼
是开式还是闭式的,闭式的话,工作压力和循环压力是两码事的,工作压力一般是静压加3~5米水柱压力(保证高点不汽化),循环压力则是克服系统内部阻力损失保证水流循环,选择水泵时候用的
回复
7楼
正解,循环压力与工作压力是不同的
回复