求教:供暖设计压力计算方法
leafly
leafly Lv.4
2011年12月20日 13:49:26
来自于采暖供热
只看楼主

如题。以前曾问过供暖压力问题,有人说此压力即保证总阻损的循环压力,10KPa级,我想肯定不是,如果是KPa级,能把水打到楼上去?

如题。
以前曾问过供暖压力问题,有人说此压力即保证总阻损的循环压力,10KPa级,
我想肯定不是,如果是KPa级,能把水打到楼上去?
免费打赏
leafly
2011年12月21日 08:58:34
2楼
我是这么计算的:高度+户内系统工作压力+阻损
住宅的话暖气片取0.2MPa,地暖取0.3Mpa
回复
hejian481
2011年12月21日 12:40:52
3楼
主要是开式闭式的区别。
回复
zzxzwg
2011年12月22日 09:54:26
4楼
首先确定系统静压H1,系统最高点与换热站回水最低点高差,再加上3——5米的余量。
然后确定动压H2,换热器内部压力损失、最不利环路压力损失、最不利用户内部压力损失.
系统设计压力为两者之和
回复
yufeimen0000
2011年12月22日 18:50:07
5楼



受教了,学习了。
回复
zhaohui0208
2011年12月26日 10:01:51
6楼
是开式还是闭式的,闭式的话,工作压力和循环压力是两码事的,工作压力一般是静压加3~5米水柱压力(保证高点不汽化),循环压力则是克服系统内部阻力损失保证水流循环,选择水泵时候用的
回复
jiang2008sl
2011年12月29日 11:44:23
7楼

正解,循环压力与工作压力是不同的