临时高压与常高压概念
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年12月20日 13:17:18
只看楼主

谁能解释下这俩概念,记得在规范里见到过。

谁能解释下这俩概念,记得在规范里见到过。
免费打赏
枕边游戏
2011年12月20日 13:32:01
2楼
个人理解是常高压消防系统 消防主泵和喷淋泵是一直开着的 (就是一直处于警戒状态,满足建筑任意一处水量和水压的要求) 临时高压就是消防泵平时关着 只有稳压泵(高位消防水箱)开着,只有着火的时候才启动。 不知道是不是这么理解
回复
nygudu
2011年12月21日 11:50:23
3楼
常高压消防系统是高位水池之内,提供足够水压的,不需要启动消防泵的系统。

水泵一直开着的这种应该不算常高压,应该不算,并且也不太可能做这种系统
回复
一生为水
2011年12月21日 21:38:55
4楼
常高压也有可能是气压罐给水的。
回复
nygudu
2011年12月22日 10:51:20
5楼
气压罐给水是临时高压
回复
xiaowuwu000
2011年12月22日 17:29:55
6楼
看的晕了,来个大神给解释下
回复
一生为水
2011年12月22日 21:48:57
7楼
那是我错了。。。。。
回复
me9158
2011年12月22日 22:20:48
8楼
回复
liugps
2011年12月30日 16:02:30
9楼
常高压一般来说就是高位的水池,由高差提供压力,安全保障性高,
临时高压就是通过水泵,气压罐提供压力,安全保障性低
另外上海把稳高压单独分开了,国这规范里稳高压还是属于临时高压