自动转换开关CB级与PC级的区别
clw52120
clw52120 Lv.3
2011年12月20日 12:36:22
只看楼主

很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11) WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通高能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
免费打赏
bbbears
2012年01月05日 18:29:31
22楼
CB级选用的是断路器,PC级是隔离开关,如果用 Multicomp的产品,那么很容易就分辨了
回复
clw52120
2012年01月10日 20:54:19
23楼
谢谢,你的回复很完整。同10楼说的一样,在对于一些重要负荷,比如消防负荷应选用PC级,以保证供电可靠性。
回复
zzly2006
2012年02月27日 10:58:14
24楼
今天记住了,老忘
回复
result1978
2013年07月03日 20:21:10
25楼
就是这个理
回复
硕硕
2013年07月04日 08:04:46
26楼
回复
焱火888
2014年06月11日 19:24:03
27楼
他们两者具体分别用在哪?
回复
百分之七
2014年07月01日 15:50:35
28楼
我个人认为,双电源就是当一路出现故障切换到另一路,若是双电源本身有保护了,当下端出现短路故障了,连带把上端开关顶开了,就会切换到另一路,造成事故扩大呀。还是PC级的要好些,双电源下端设置一个保护开关最理想了
回复
cskg1468qxf
2014年07月22日 11:24:27
29楼
选CB级或PC级,要根据负荷来定,消防采用PC级,因为PC级能承受10Ie及以上过载电流,触头压力大,不易斥开和熔焊,这一特性对消防供电非常重要。它们两个是不同概念,内部结构不同,要求不同,使用场合也不同,千万不要混为一谈
回复
lingnanjt
2014年07月23日 09:01:33
30楼
选材的不同也造就了使用的寿命的长短吧!
回复
xysales
2014年09月12日 14:14:32
31楼
简单来说,双电源由三部分组成,控制单元、操作机构和执行单元。pc级和cb级的区别就在于执行单元的不同。pc级的执行单元是隔离开关而cb级是断路器。在一些特殊场合例如消防上面必须采用pc级。