压缩机工作时,高压无变化! 求解
wxy19900818
2011年12月20日 10:07:04
来自于制冷技术
只看楼主

大家好!请教一个问题 遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!

大家好!请教一个问题
遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!
免费打赏
山东金舟制冷
2011年12月20日 10:33:25
2楼
检查一下供液是不是有问题?
没有问题的话再分析!!!
回复
wxy19900818
2011年12月20日 10:36:49
3楼
另外一个系统,高低压平衡压力也是0.5MPa,运行电流是6.5A,HP 1.4MPA,低压2MPA
供液应该不是问题!
回复
山东金舟制冷
2011年12月20日 12:33:32
4楼
关键是你开机的时候供液电磁阀起跳吗?供液不?做事要严谨,别说应该没问题,确定一下!!!
回复
wxy19900818
2011年12月20日 13:27:11
5楼
都说热泵了,哪来的电磁阀!!
回复
wybbyw
2011年12月20日 16:18:10
6楼
我觉得是制冷剂不能循环造成的哦,看看是不是堵了,还是电磁阀问题呢
回复
meishuangwan
2011年12月20日 16:22:59
7楼
机器是不是涡旋的啊,堵了?
回复
yqm7793
2011年12月21日 16:35:18
8楼

高压1.4 低压2?
回复
wh_971
2011年12月21日 16:59:03
9楼
查查是不是系统管路上哪儿给堵了。
回复
yzn1964
2011年12月21日 17:07:18
10楼
查一查管路系统和电磁阀。
回复
风尘侠
2011年12月21日 21:11:50
11楼
没有什么意见发表,继续等待答案
回复

相关推荐

APP内打开