大家都嫌压缩包还要下载不方便,那我就贴图片吧。请大家多指教。这是一张图,我把它分开截屏了。
大家都嫌压缩包还要下载不方便,那我就贴图片吧。请大家多指教。这是一张图,我把它分开截屏了。
2楼
压板1LP是速断保护、2LP是过流保护,正常运行情况下,这二个保护都是投(运)的。
什么情况下不投呢?我举个例:
我们的一个配电室有一条联络线,主要是给我的配电室主供电源上级变电所检修时,从联络线供给我,因我的负荷小,联络线(柜上)保护的定值也小。当联络线的对侧需要我的配电室供给它时,我的过流保护无法躲过那边高压电机的起动电流,所以,当我向对侧供电时,把2LP拆开(过流保护不投),而对侧联络柜当备用电源的过流保护投用,而我侧的速断只对这段联系线的电缆保护。
楼主能看明白吗?
回复
3楼
有所悟,不过还是不是太明白,知道个笼统吧,谢谢区管,谢谢您
回复
4楼
功能那里写的非常清楚了!
回复
5楼
还是有点不明白哦
回复
6楼
楼主能否把图纸发全?
回复
7楼
1LP----当它断开时,速断保护退出。
2LP----当它断开时,过流保护退出。
回复
8楼
硬压板1LP是速断保护的投退,硬压板2LP是过流保护投退。
回复
9楼
回复
10楼
我觉得区管写的很明白了,尤其最后一句,
回复