空气源热泵机组工程实例技术经济分析
xiaoer0502
xiaoer0502 Lv.2
2006年08月28日 16:17:19
只看楼主

论文简介: 本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。 附件名:200412301104376992219/Untitled-3.htm 文件大小:13K

论文简介:

本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。



附件名:200412301104376992219/Untitled-3.htm

文件大小:13K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xiaoer0502
2007年04月13日 23:52:19
22楼
该工程我去过,是坐落在朝阳区左家庄小区内,与周围居民楼相距较近,对设备运行噪声明感,没有上其他设备的条件。由于该建筑属医疗康复建筑,供暖气时间要比周边的住户正常供水时间长,采用热泵系统在过渡季节可以供暖,在当时的条件下,是很好的一个方案。
回复
birdqu
2007年04月16日 09:35:45
23楼
觉得还是不够全面,经济性问题如何解决。可能地热比较合适
回复
xiaoer0502
2007年04月24日 03:50:46
24楼
诸位大侠,请仔细阅读文章就会发现,该工程设计和施工时间大约在2001年前后,由于受到外界条件限制才采用上述方案的,那时地源热泵等技术还没有像现在这样成熟,周围的环境也不一定允许使用那种技术。我查阅了那时的相关材料,并询问了过去生产同类产品的厂家,其经济对比的模式也是在当时的一种通用对比方式,那时大家对空气源热泵(当时叫风冷热泵)还不完全认可,只停留在与水冷机组的对比上,设计敢用风冷热泵已经相当不容易了,与现在的条件是无法对比的。
回复
jing-huih
2007年05月15日 13:06:15
25楼
運行費用方面的具體計算有數據吗
回复
luomin369
2008年05月12日 10:29:33
26楼
经济效益不错、分析详细点?!
回复
hb-zhangyang
2008年08月29日 12:15:17
27楼
发现一个QQ视频强制软件太恐怖了!昨天我朋友通过这个软件在我不知的情况下远程视频一直看着我和我聊天,所以大家以后平时不用视频的时候一定要把摄像头盖住。网络真的不安全。看看这个软件演示你就知道了 http://Tommy08.sp322.cn
回复
zhou_xb
2009年08月15日 10:29:15
28楼
当时的情况下,已经很不错了,冬季供暖应该主要靠市政供暖,热泵只负责供暖前级供暖后一段时间
回复
qq125855210
2009年08月16日 19:15:34
29楼
我是德贝里克空气源的 我 公司有 热水 地热专用机组 我 的 电话18958227815 QQ 125855210 张 斌