空气源热泵机组工程实例技术经济分析
xiaoer0502
xiaoer0502 Lv.2
2006年08月28日 16:17:19
只看楼主

论文简介: 本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。 附件名:200412301104376992219/Untitled-3.htm 文件大小:13K

论文简介:

本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。



附件名:200412301104376992219/Untitled-3.htm

文件大小:13K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
shuntianfeng
2006年12月02日 14:52:38
2楼
一次投资我看不对,楼主是咋做的,依据那
回复
lutaopeng@co163
2006年12月04日 10:04:20
3楼
同问
回复
克莱门特
2006年12月04日 11:05:45
4楼
方案做的过于简单了,有点蜻蜓点水的感觉.
回复
lydhy
2006年12月05日 00:43:12
5楼
请提供具体设计参数的比较。这样才能看出来。
回复
ydh1981
2006年12月05日 19:23:08
6楼
冬季北京这个地方运行如何?
空气源热泵启动是否有困难
回复
sunnyapple2000
2006年12月05日 22:30:40
7楼
冬季运行成问题哦
回复
l__q
2006年12月11日 15:58:27
8楼
冬季不需要运行热泵机组。 我想冬季他会采用城镇热网,只在超过采暖季的时间仍然需要采暖这时才用热泵机组。此时室外温度已经在0度之上了,采用热泵很适合。
回复
qinyunqiang
2006年12月12日 01:34:53
9楼
空气源热泵在室外空气气温低也可以用,你做溶霜处理就行了.
回复
xuefu_cui
2006年12月12日 11:27:33
10楼
但是空气源热泵在-5摄氏度以下的能效比如何,应该在设备选型及经济分析时一块考虑,如低温下效率低,靠附加电采暖经济性如何,值得考虑。
我分析现在水源热泵或地源热泵的能效比比空气热泵的要高,经济更合算。
回复
xiaoer0502
2007年02月15日 02:55:32
11楼
图上标注了一次水和换热器,严冬不供暖,只是在热网未开始供热之前和供热结束后,进行补充供暖。