【请问】110kv线路绝缘子的机械强度应选择多少?
ghsjsjd
ghsjsjd Lv.2
2011年12月19日 21:12:41
只看楼主

110kv线路设计时,绝缘子的机械强度应选择多少?如何计算?最好举个例子详解,小弟在这里不胜感激,如果那本书里有详细介绍,希望各位前辈指点一二。。。。。。

110kv线路设计时,绝缘子的机械强度应选择多少?如何计算?最好举个例子详解,小弟在这里不胜感激,如果那本书里有详细介绍,希望各位前辈指点一二。。。。。。
ghsjsjd
2011年12月19日 21:13:49
2楼
是110kv
回复
wwroad
2011年12月21日 16:19:26
3楼
一般使用70KN和100KN级的绝缘子,如果是重要交叉跨越及大负荷处使用双串
回复
zhenrar
2011年12月26日 21:08:33
4楼
嗯 直线悬垂串一般是100kN 耐张串一般是120kN的 都可以采用双串