请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?
lililuzhen
lililuzhen Lv.2
2011年12月19日 20:26:57
只看楼主

请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?

请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?
免费打赏
trstr
2011年12月24日 09:45:47
42楼
还是应该根据项目的性质和结构的具体情况来综合确定,不然说分缝或不分都有道理。
回复
sf_sx
2011年12月24日 10:24:20
43楼
最好是用后浇带解决,设缝结构体系,建筑处理都不好处理。
回复
duanxqnm
2011年12月25日 18:31:56
44楼
回复
duanxqnm
2011年12月25日 18:38:15
45楼
建议设缝。后浇带只是解决施工期间的伸缩问题,对于北方冬夏温差大,混凝土收缩量也大。26层的施工周期肯定要跨过一个冬天。如果确定用后浇带,应采取加强措施,并且在入冬前不能浇筑后浇带混凝土,待第二年春季后再浇筑。避免结构因过大温差开裂。
回复
linxiaozhong3838
2011年12月25日 19:07:16
46楼
设后浇带时,最好设膨胀后浇带
回复
neojhj
2011年12月26日 08:32:42
47楼
实在不行用膨胀加强带吧
回复
co434854982
2011年12月26日 16:54:36
48楼
应该要设缝!!
回复
结构人生123
2011年12月26日 17:21:32
49楼
学习之中,新手
回复
山贼爷
2011年12月26日 20:25:26
50楼
设缝比较合理,虽然有其它措施可以延长设缝的距离,但是还是需要考虑施工实际,理论上能起效的措施,因为施工实际水平很有可能达不到设计要求,所以对于超长建筑还是按规范要求设计比较稳妥。当然有现场实验或者检测等可靠数据时还是可以采取其它措施的。
回复
qiankun19881008
2011年12月26日 21:50:25
51楼
最好设置后浇带吧
回复

相关推荐

APP内打开