请问大侠们10KV供电半径规定在哪能找到?6000KVA是否能用10KV供电?距离11KM
请问大侠们10KV供电半径规定在哪能找到?
6000KVA是否能用10KV供电?距离11KM
2楼
10KV架空线供电,3000KW以下,距离15-8KM;10KV电缆供电,5000KW以下,距离10KM;
看来你这个供电方案要用35KV供电了,可供2000-10000KW,距离20-50KM.见《工业与民用配电设备设计手册》第三版
回复
3楼
算压降吧。。。
估计有问题
回复
4楼
民用建筑电气设计手册:10KV架空线3000KW以下输送距离为8~15km;10KV电缆线5000KW以下输送距离为10km以下。输送功率更高的话是否得用更高的电压供电
回复
5楼
也想知道呢!求高手
回复
6楼
kimilo0103 发表于 2012-6-7 15:49 也想知道呢!求高手所谓的供电半径,是电压等级与供电容量的经济性比较得出的结果,一楼的问题,可以用35KV和10kv供电方案进行比较,哪个方案投资省,就采用哪个。估计10kv多回路电缆供电,不会高于35kv供电,但首要考虑的问题是10kv供电的电压降问题。
回复
7楼
一楼的问题:一根3*240电缆压降约5.2%,两根3*120电缆压降3%左右
回复
8楼
学习了,学习了学习了
回复
9楼
路过学习,感谢!感谢!
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
10kV配网导则
回复