家里更换空气开关,请高手指点
huanghao630
2011年12月19日 09:03:27
只看楼主

家里厨房的空气开关是C16的,1个冰箱,一个小厨宝常开,2个电磁炉再同时开就跳闸,厨房的空开想换个C20的开关,发现上面有个白色条把空开连在一起,是什么呀,怎么更换开关,请指点指点

家里厨房的空气开关是C16的,1个冰箱,一个小厨宝常开,2个电磁炉再同时开就跳闸,厨房的空开想换个C20的开关,发现上面有个白色条把空开连在一起,是什么呀,怎么更换开关,请指点指点
免费打赏
bfhj1016
2011年12月19日 11:38:24
2楼
最少换个32的
回复
bfhj1016
2011年12月19日 11:39:02
3楼
最低换一个32的开关,省的总跳
回复
liqiunai
2011年12月21日 11:29:51
4楼
白色条应该是连接片
回复
song237358304
2011年12月21日 11:58:24
5楼
你们家进线开关是多大的啊,如果进线中开关是63的你可以把厨房的加大到32A的开关,如果只有32A的话那你就厨房就不要太多东西一起用了。
如果你要换开关,先把总闸拉开,用试电笔试试开关下装有没有电,确认没电,然后拆开配电箱的的盖板,你就可以看见里面的接线,然后把你需要换的开关换掉就好了,接线时分清楚零和火,
回复
lsjifei
2011年12月21日 12:25:06
6楼
汇流排,
更换方式是先把电表箱里面你家的出线开关关了,然后把汇流排插入的每个孔的螺丝都松开,汇流排拿下来,把需要更换的空开向上推住就可以拿下来了,更换大的开关后把汇流排还要原来那样装上去,(必须更换和原来一样规格的)
回复
yuexingyufs
2011年12月21日 14:37:58
7楼
16的开关太小了 换个25的吧
回复
lingxuct
2011年12月21日 16:34:40
8楼
白色的“连接片”拆下(进线外的所有开关上桩头螺丝拧松),就能拿下(往上提)连接片,然后把要换的开关的出线拆下,往上抬,上部往外就脱扣了。

把新开关下部顶进去,往上抬,扣上就可以,然后恢复“白色的连接片(汇流排)”,接上出线,推上进线开关,就好用了(当然是先把箱盖装上,后推总开关)。
回复
zbclever
2011年12月21日 19:33:40
9楼
查下线径够不够
回复
feidankt66
2011年12月21日 20:05:30
10楼
如果楼主不会换 最好找个电工帮你最好。
回复
永无止境
2011年12月21日 21:34:15
11楼

区管说的永远这么有理有据啊 佩服
支持 一个
回复

相关推荐