2011年12月18日 22:08:44
来自于采暖供热
只看楼主

5层顶楼,楼下的左右户两根管子都热我们这一层两户,就一根管子热,刚开始时我这边两根都还挺热,邻居家的不热,后来就我们两家都一样的温度了这是什么原因,请问各位高手应该是什么原因该怎么处理附图,麻烦各位分析一下

5层顶楼,楼下的左右户两根管子都热
我们这一层两户,就一根管子热,刚开始时我这边两根都还挺热,邻居家的不热,后来就我们两家都一样的温度了
这是什么原因,请问各位高手应该是什么原因该怎么处理

附图,麻烦各位分析一下未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
tadayedewuye
2011年12月18日 22:15:30
2楼
还有主管道顶部的自动排气阀,因为有点漏水,我关掉排气阀的阀门了,没问题吧
回复
sybxbjb
2011年12月19日 09:20:43
3楼
供暖管道有气体会阻塞热水流动,如果自动排气阀漏水,可以边自动为手动,放水时用盆子接水.
现在楼宇设计采暖入户管一般都是供回水两根管,供回水的温差应该在20度左右,温差小,说明流速过快,热水没有经过充分散热就流进了回水系统.温差大,说明流速慢,过流水量小.,会造成室温低.同一根供水管的供水流量是一定的,所以各住户分支的流量分配调节均衡,才能保证各住户室温平衡,不会出现冷热不均的现象.
处理办法就是把回水温度高的分支的进水或回水阀门关小,使本楼各户的进回水管的温差调节一致.这种调节要经过多次调节测量,温度测量使用红外测温仪测量金属管即可.如果经过调节,各层用户的进回水温度基本一致了,而各户的室温都不能达标,就说明是本楼总供水量不够,就要调节总管路上各楼的进回水阀门了,方法也是根据进回水温差来调节.
回复
心似弯钩
2011年12月19日 23:08:35
4楼
看来问题就出在被你关掉的排气阀上。
回复
hongliu20032001
2011年12月20日 14:21:23
5楼
你把自动排气阀关掉了,系统的气体就指着它排气呢!打开阀门,哪里坏了修哪里,不能关的。
回复
lemon_qqw
2011年12月20日 16:10:54
6楼

问题就出在这了,找供暖公司换个自动排气阀,不然的话你就得时不时的手动放下气
回复
tianyuanhe
2011年12月20日 17:03:08
7楼
如果在你关排气阀之前 是你家的热,邻家的不热,那很有可能是垂直失调了。
最好的办法是找物业来把下面的用户的阀门关小。
回复
chachababy
2011年12月21日 10:26:08
8楼
跟你关了排气阀有关,还是换个好点的排气阀
回复
chenjianwei1989
2011年12月21日 17:19:45
9楼
还是请高手来解决吧~~~~~~
回复
gkc1976
2011年12月21日 20:24:14
10楼
建议你把自动排气阀修好不能关闭,再一个要调节各楼层阀门开度啊,五层应该开度最大,往下应该开度越来越小啊,只有这样才能保证水利平衡啊、
回复
lygsh67
2011年12月22日 11:41:32
11楼
是顶部放气阀的问题,换个自动放气阀就行了。
回复