经常提到三线四线制,那些系统是三线四线制的?TN-C?TT?TN-S是不是三线四线制?
经常提到三线四线制,那些系统是三线四线制的?TN-C?TT?TN-S是不是三线四线制?
2楼
在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。
回复
3楼
低压供电系统有三相(A、B、C)和N(中性线),这就是三相四线制!
这是统一的叫法,但现在有好多人把TN-S系统叫成“三相五线制”,也不能说他错,因为TN-S系统就有A、B、C、N、PE五线,由于还存在老的一些系统,它的供电线路是A、B、C、PEN,如果把它说成是“三相四线”,把TN-S的五根线说成“三相五线”也不为过,规范说法这两系统都是“三相四线制”!
回复
4楼
支持!
回复
5楼
反正你就记得,如果从变电所出来是4根线,进建筑物是五根线,你就说是TN-C-S,就对了。
如果从变电所出来就是5根,那你就说是TN-S就对了
如果出变电所4根,进建筑物也是4根,好,你就写TN-C,哈哈,不过这个不常用了。
至于路灯还有什么TT啥的
回复
6楼
個人觀念~僅供參考~
一般几相几綫~是指電源系統所有的供應綫~
(如:單相兩綫與單相三綫之別...)
而TT,TN-S,TN-C...則是歐規將接地系統做專業的劃分,
此應該是兩種不同的專業領域~
當然此兩種領域都是決定供電穩定性和可靠性以及經濟性之考量要件~
主要取決於區域性之溫溼度~國情習慣~...
哈哈~
有興趣再說吧!!!
回复
7楼
多谢各位,看来只是叫法的问题
回复
8楼
反正你就记得,如果从变电所出来是4根线,进建筑物是五根线,你就说是TN-C-S,就对了。
--------可惜,就完全错了!!!
TN-C-S系统,进建筑物的肯定是四根线,不可能是五根线啊!!!
回复
9楼
IT系统和TT系统也可以是5棵线吧。
不管任何接地形式,带有金属外壳的三相设备必须接四棵线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三棵线。
回复
10楼
基本供电系统分为IT、TT、TN系统
IT系统,三相三线制,电气设备金属外壳直接接地,有保护接地。
TT系统,三相四线制,中性点直接接地,电气设备金属外壳直接接地,有工作接地、保护接地,两接地无关。
TN系统,又分为TN-C 和 TN-S,后又有TN-C-S混合方式。特点是工作接地、保护接地相关。
TN-C系统,三相四线制,用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。
TN-S系统,三相五线制,工作接地与保护接地分开。
TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统)是TN-C 和 TN-S系统的混合版,前半部分为TN-C系统,后半部分为TN-S系统。
回复
11楼
这个说的简单明了,精辟
回复