和同僚们讨论几个小区地下车库通风排烟的设计疑问,望不吝赐教哈~~~
liurui2007
liurui2007 Lv.2
2011年12月18日 10:41:00
来自于通风排烟
只看楼主

小区地下车库的排风排烟合用系统,平时排风火灾时排烟,举几个出现疑问的情况哈,希望有经验的前辈们不吝赐教~~1. 排风兼排烟口选用带调节阀的单层百叶排风口,风口尺寸1000x800,每个排烟系统中有5个风口,尽量保持风速一致的条件下,则沿气流方向每个风口之前,需要风管变径,加大风管尺寸。此时,风口边缘距离变径处边缘的净距离,设计多大能够尽量减少气流的涡流和风压损失?让气流组织更理想?2.车库排风兼排烟系统的变径、三通、四通,如何确定长度?诚然,变径处长度越大气流组织越理想,但现实是很多地方没有做大长度的施工条件。那么该如何取值呢?在用天正暖通制图的时候,风管变径有个“自动计算”的功能,他这个变径长度是根据什么计算得出的呢?

小区地下车库的排风排烟合用系统,平时排风火灾时排烟,举几个出现疑问的情况哈,希望有经验的前辈们不吝赐教~~

1. 排风兼排烟口选用带调节阀的单层百叶排风口,风口尺寸1000x800,每个排烟系统中有5个风口,尽量保持风速一致的条件下,则沿气流方向每个风口之前,需要风管变径,加大风管尺寸。此时,风口边缘距离变径处边缘的净距离,设计多大能够尽量减少气流的涡流和风压损失?让气流组织更理想?

2.车库排风兼排烟系统的变径、三通、四通,如何确定长度?诚然,变径处长度越大气流组织越理想,但现实是很多地方没有做大长度的施工条件。那么该如何取值呢?在用天正暖通制图的时候,风管变径有个“自动计算”的功能,他这个变径长度是根据什么计算得出的呢?

3.系统三通处的处理,比如,三通主管1600x400,一侧支管为1000x200,另一侧为1250x320,那么,在这个三通设置的时候,采用以下哪种方式更理想?或者都不理想的话,有没有更好的办法?
A。三通的三个方向截面分别为:主管侧1600x400(无异议),两个支管侧均为1250x400,三通后直接接变径,分别变径到两个支管的正常设计尺寸。
B。三通的三个方向截面直接按照各方向风管尺寸进行设置,比如用天正暖通的生成三通功能就是这么处理的。

4.因车库主梁通常较大,基本都能达到防烟分区分隔处,梁底突出板下500mm以上的规范规定,那么,在这种情况下,是否可以认为,一个防火分区划分成两个面积基本均等的防烟分区时,可以根据主梁位置任意划分?个人感觉这样似乎不妥,现在我的习惯做法是在我划分防烟分区的主梁处,即使该梁已经突出板下500mm以上,仍然要求土建专业在梁下设挡烟垂壁(或者混凝土垂板),垂壁底标高控制到排风口下100~150mm(或者直接按照车库规范要求的净高2.2m,将垂壁处净高控制在2.2~2.3m)这样设计是否有必要?

以上几个问题和同事以及同行讨论过数次,意见始终难以统一,而且很多设计单位图审单位在图纸上规避了这些问题,或者忽略了这些问题,在这里提出来,希望有经验的朋友们不吝赐教啊~~~
免费打赏
chenjianwei1989
2011年12月21日 19:21:43
12楼
这么复杂的问题,我是新手,等高手们来解决吧
回复
yufeimen0000
2011年12月22日 08:43:58
13楼


意思是直接做异径三通么?
回复
焰火
2011年12月22日 10:27:13
14楼

排烟量就按层高吧,但要减去楼板厚。带我的一个师父说还要减去梁高,不过我认为减不减都无所谓。

[ 本帖最后由 chenchuanhuo 于 2011-12-22 10:31 编辑 ]
回复
chachababy
2011年12月22日 23:15:10
15楼
恩,我们工地是这么做,其实阻力上差不了多少,因为变径弯头都有,但是材料上剩不少,前提是大管
回复
liupeihehe
2011年12月23日 11:33:52
16楼
学习呀,都是高手啊
回复
faff123
2011年12月24日 11:41:40
17楼
风口距变径处200~500mm
回复
e18g2012
2011年12月27日 21:39:46
18楼
我也有同样疑问 请教防烟分区划分:如地下室按不大于500平划分,那是不是500平内都可以,现在框架结构地下室梁一般都大于500,次梁也大于500, 那么按梁划分防烟分区过多,是否有一个标准。手册上说分区划分太多不经济,怎么能做到经济又满足要求呢,靠设计人员凭经验?另外排烟口及风管都在梁下敷设,那大于500的梁划分分区排烟效果如何呢。请教各位专家了!!
回复

相关推荐

APP内打开