自动设置的时候全能自动投切,设置完成后自动投的时候面板上显示的是全部投入但实际上有好几路都没输出。是什么原因?控制器坏了?如果控制器坏了为什么自动设置的时候能正常投切呀。
自动设置的时候全能自动投切,设置完成后自动投的时候面板上显示的是全部投入但实际上有好几路都没输出。是什么原因?控制器坏了?如果控制器坏了为什么自动设置的时候能正常投切呀。
2楼
你的指的没有输出是什么意思啊 是控制器投入了 但是相应的回路确没有工作啊 建议详细的描述一下啊 有点不清楚啊
回复
3楼
控制器面板上显示投入了但控制器后面1-12路有几路没有输出。控制器的显示屏上1-12路都显示是投入状态 现在明白了吗?
回复
4楼
自动设置的时候都正常 接触器都吸合 就是正常投入的时候就不行了
回复
5楼
那证明控制器是好使的 而是你的接线有问题啊 建议检查一下接线吧
回复
6楼
接线不会有问题的 一开始是好使的 接线根本就没动过 控制器后面的端子就没输出怎么会是线路的问题呢
回复
7楼
待控制器显示1-12路全部投入后,用万用表检查控制器输出口是否有信号输出,如果有的话,再检查接线!如果没有的话,那就是控制器问题!
回复
8楼
版主可以这样检测:
1:首先检测控制器工作是否正常,手动设置投切控制器看每路工作是否正常。
2:在看相应每路接触器工作正常否。
3:确定工作正常。
回复
9楼
回复
10楼
很好 介绍的比较详细,谢了。。。。
回复
11楼
换了呗,RC2000的就好使
回复