电容补偿控制器ABB RVC12问题求助
tianlei19820308
2011年12月17日 21:43:07
只看楼主

自动设置的时候全能自动投切,设置完成后自动投的时候面板上显示的是全部投入但实际上有好几路都没输出。是什么原因?控制器坏了?如果控制器坏了为什么自动设置的时候能正常投切呀。

自动设置的时候全能自动投切,设置完成后自动投的时候面板上显示的是全部投入但实际上有好几路都没输出。是什么原因?控制器坏了?如果控制器坏了为什么自动设置的时候能正常投切呀。
免费打赏
fuqiang580930
2011年12月20日 14:14:25
12楼
一般都是两台相同容量的变压器两组电容器补偿是否都是这样的问题如果是不会都是这样的问题吧,对调一下。楼上所说的接触器和断路器都正常电容器用几年了因电容器也有寿命的。换一组新的电容器试试。
回复
hongyuas
2011年12月20日 15:17:52
13楼
热继电器动作了
回复
永无止境
2011年12月21日 21:02:21
14楼
一直都是显示 投入运行吗 还是其他的
先要排除故障才行
回复
dgshyjm
2011年12月22日 08:36:47
15楼
好好查,不是接线问题就是电容控制器出了问题
回复
天空蔚蓝
2011年12月22日 19:26:57
16楼
应该是补偿仪坏了
回复
donghuamc
2011年12月24日 09:23:42
17楼

我认为这个回答不错
回复
huangts850628
2011年12月24日 09:26:02
18楼
这个就是线路问题,再一个正常的运行并不是全部的灯都需要亮,补偿够的话就只会投切相应的补偿元件
回复
bingchuanjy
2011年12月25日 20:24:05
19楼
换个补偿控制器试试,若手动行自动异常应该是控制器软故障
回复