2楼
有火花就对了,没火花才不正常,CT二次有电流,短接当然有火花,没火花,说明你短接的不是地方
回复
3楼
恩,楼上说的有道理。
就算短接的地方没错,也有可能有些小火花。
回复
4楼
回复
5楼
CT二次有电流,短接当然有火花
回复
6楼
好象在做非常危险的事?
电流线短接,是把电流互感器的二次(不用的一组)短路,做这事应该是一次与电源断开的情况下,是不会有火花的(没有电流),有电流,说明二次开路!产生的高压会伤到人的!!!
回复
7楼
上楼说得对,严重的安全隐患
回复
8楼
回复
9楼
危险动作,CT二次回路开路再短接.
需要在二次回路工作的,应该先短接然后在短接点以外的线路工作.
回复