5台0.375KW三相电机频繁正反转用交流接触器控制,我想选交流接触器为CJX2-09可以吗?还是选CJX2-18的。(用2个交流接触器同时控制5台电机正反转)。
5台0.375KW三相电机频繁正反转用交流接触器控制,我想选交流接触器为CJX2-09可以吗?还是选CJX2-18的。(用2个交流接触器同时控制5台电机正反转)。
2楼
用接触器控制电机,应每台电机分开控制,不宜一个接触器控制多台电机。
接触器的规格稍大于电机的额定电流,(小电机)直接正反转的选二倍电机额定电流。
回复
3楼
为什么接触器不宜同时控制多台电机呢?
回复
4楼
这个问题问的!!!
回复
5楼
说个现场的,线太多了,端子不好接,理论上只要电机的电流不超过接触器的额定,可以运行,但你得为施工的人多着想。。。— —
回复
6楼
可以 接触器电流够
回复
7楼
便于接线、检修维护。
回复