12楼
一般不会。经不经过电表不会改变供电方式,我怀疑是不是相序或缺相问题,另外,电表下来应该有开关,为什么开关不跳?零线共用零线排说明没有漏电保护,和设备烧毁没有直接关系。建议检查相序和相间电压。
回复
13楼
如果你是按照这一份图纸接线,说与更换电度表有关的话那问题很可能出在N线上。我认为你的N线虚接不通。负荷则缺零电压升高成线电压。
回复
14楼
你是因为什么更换三相电子电表的?是电表计量不准或者其他原因?还是三相电子电表烧毁了?
回复
15楼
从图上看,你的接线没问题,两种方式都对,查下零线在哪接的
回复
16楼
以前的接法肯定给人做了手脚,给偷电了,你这样都没发现应该有点责任
回复
17楼
这是一个错误的接线,错在零线不应是通过计量表以及开关控制,单相表可以,三相表绝对不可以。
回复
18楼
这个事应该是不难分析,但是根据你的图和你的叙述,我怎么没能确定哪里是电源端?
回复
19楼
xuexi,零线虚接了吧,接完线要核对的呀
回复
20楼
你图没问题 你按图仔细查线把 看端子那个有烧焦变形的痕迹
回复
21楼
像民用配电中一般会采用TN系统的。TN-S系统中,N线如果单独断开而同时相线连接会造成系统零点漂移,会烧坏设备!
回复