2楼
别沉,江湖救急!帮我分析分析
回复
3楼
你图中N线上的“X”是什么意思?
回复
4楼
X-旧表没有接的零线
[
本帖最后由 lsc103 于 2011-12-16 20:08 编辑 ]
回复
5楼
零线没从表走
回复
6楼
用电设备怎么烧的?
回复
7楼
这是个问题。
回复
8楼
完全可以断定,换表时没有完全可靠地接通N线,不管以前是怎么样的,换表应是正规电工做的事,前面有错也应在换表有关的部分查到错误,并给予改正,你在已经烧电器的情况下,还不清楚故障的原因,到这里来问,好象有点说不过去!
如果你说的总开关N线不通,你在换表送电后没检查一下(用电笔量一下有没有电)?
反正,不管是什么样的原因,你的责任肯定有,只是大小之分而已!
回复
9楼
电源处N线断开,在总开关下的N线是三相电源经过各家用电器后的中性点,因中性点与电源的中性线断开,各相负荷不同,负荷小的电压会达380V,是过电压烧用电器!
这种故障在旧线(路)改造中最容易发生,10年前我管的一个项目,工程队在老线换电缆时,没把N线标记做好,送电前检查不到位,结果烧了一台电脑,二台冰箱和一只交换机,完全由工程队赔偿。
还有一次更严重,是电信的充电机因断N线烧了(共烧了14台,每台价格8W美元!),因项目是要换掉这14台充电机,但烧当时新的充电机还没到货!如果没有充电机,全公司(近万门电话)的通信将会中断!!!
幸亏电信的领导知道,兄弟公司也有14台(同样的西门子进口的)充电机刚换下来,我们连夜开车(往返1200km!)到那里拉来14台充电机,装上后蓄电池的电压快要低下来了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-17 10:12 编辑 ]
回复
10楼
用户的用电设备的零线是通过表盘的端子板接回电表的,用户的零线同时也是接在端子板的另外一个电源的零线上(如图),会烧坏用电设备吗?