变频器柜和UPS电源布置问题
wangchongtju
2011年12月16日 15:11:51
只看楼主

变频器柜和UPS电源布置可以和高压柜或低压柜布置在一间屋子里么?如果可以,有没有什么要求,不知道这方面的标准哪里可以查到阿?多谢指教啦!

变频器柜和UPS电源布置可以和高压柜或低压柜布置在一间屋子里么?如果可以,有没有什么要求,不知道这方面的标准哪里可以查到阿?多谢指教啦!
免费打赏
zyz8438
2011年12月17日 10:19:05
2楼
变频器和UPS都可以和高压柜或低压柜布置在同一间房内!还没有看到不可以的相关标准!
回复
wangchongtju
2011年12月19日 09:31:13
3楼
我也是没看到不行的标准 但是如果要并柜呢?会不会对变频器有干扰阿?
回复
zyz8438
2011年12月19日 10:13:30
4楼
可以放在同一房间,但最好不要并柜,而是分开布置(最好是不在同一排)。毕竟变频器柜、UPS柜、开关柜的高度、宽度、深度以及颜色不可能完全一样!
回复
啊勇
2011年12月19日 13:55:48
5楼
变频器看时低压的还是高压得? 高压得和低压的不能混放,高压变频器和低压柜可以放在同一个屋子,
回复
wangchongtju
2011年12月19日 16:28:00
6楼
十分感谢指导阿!呵呵 回复有字数限制不是很方便
回复
wangchongtju
2011年12月19日 16:29:57
7楼
“高压得和低压的不能混放”怎么理解阿?是说 高压变频器和低压变频器不能同排布置?还是不能在一个屋里阿?那低压变频器和低压柜在同一间屋中应该也没问题吧
回复
lingxuct
2011年12月19日 17:29:30
8楼
变频器柜和UPS柜可以并排安装,但不宜与高压开关柜并排放,与低压开关柜可以同排放,需要空开800mm以上间距。
回复
wangchongtju
2011年12月20日 09:41:49
9楼
多谢!指导 这些都是哪个规范中写的阿 我找了好久也没有找到
回复
cnkaqi030
2011年12月20日 10:52:19
10楼
高压得和低压的不能混放