八层框剪,平面尺寸较大,局部有一些剪力墙(楼梯等部位)基础:桩-承台-防水板,局部剪力墙下做 小型桩筏基础。用桩筏有限元,弹性地基梁板算法,是否考虑“上部结构刚度”,考虑后,筏板配筋减小到构造配筋,桩顶反力也会减小为不考虑时的1/3。不知道这种,平面尺寸大的上部刚度,能够考虑到局部小筏板上?
八层框剪,平面尺寸较大,局部有一些剪力墙(楼梯等部位)
基础:桩-承台-防水板,
局部剪力墙下做 小型桩筏基础。
用桩筏有限元,弹性地基梁板算法,是否考虑“上部结构刚度”,
考虑后,筏板配筋减小到构造配筋,桩顶反力也会减小为不考虑时的1/3。
不知道这种,平面尺寸大的上部刚度,能够考虑到局部小筏板上?
12楼
路过学习的,听了很费解,菜鸟路过。
回复
13楼
按实际考虑上部结构刚度,根据地质情况选择弹性地基梁或刚性地基计算.先布桩后验算地震组合的桩,最后调整桩数.
回复
14楼
本帖最后由 xiao_86 于 2013-12-8 15:28 编辑
基本上与楼主有同样问题,9度区,9层框架剪力墙,考虑上部结构刚度后,筏板配筋基本构造配筋;不考虑上部结构刚度,配筋和地基反力都很大;考虑与否差距太大了。从理论上讲,考虑是贴近实际情况的,但是这种做法个人和院里都还没的成熟经验,:(,不知该如何是好。
回复
15楼
只能说学习了!!
回复
16楼
路过,学习了。
回复
17楼
把整个基础和上部结构当成一根深梁去考虑。考虑上部结构刚度的话,其实建筑底部几层也是一起受拉的。这个时候就不单单只是筏板去承受
回复