仓库消防系统的改造
jackydlf
jackydlf Lv.7
2003年10月27日 08:35:40
只看楼主

现有一仓库,设有室内消火栓和喷淋系统,绕着仓库的边设置了一圈环形DN200的消防主管,室内消火栓和喷淋供水均从主管上接。消防检查到喷淋系统达不到压力要求,要求设置加压系统。请问以下做法可行吗?1.设置水池水泵加压房,加压后管道直接接入环形主管道,室内消火栓和喷淋还是共用一套环形管道系统,喷淋的水流指示器自动控制喷淋水泵的运转。2.还是要:把喷淋报警阀从DN200环形主管道上卸下来,独立接入到水泵的加压管上,室内消火栓独立用原来的环形消防管道。

现有一仓库,设有室内消火栓和喷淋系统,绕着仓库的边设置了一圈环形DN200的消防主管,室内消火栓和喷淋供水均从主管上接。消防检查到喷淋系统达不到压力要求,要求设置加压系统。请问以下做法可行吗?
1.设置水池水泵加压房,加压后管道直接接入环形主管道,室内消火栓和喷淋还是共用一套环形管道系统,喷淋的水流指示器自动控制喷淋水泵的运转。
2.还是要:把喷淋报警阀从DN200环形主管道上卸下来,独立接入到水泵的加压管上,室内消火栓独立用原来的环形消防管道。
免费打赏
liangfp
2003年10月27日 11:38:35
2楼
可以采用2:把喷淋报警阀从DN200环形主管道上卸下来,独立接入到水泵的加压管上,室内消火栓独立用原来的环形消防管道。各加水泵接合器。原因:1.室外管道流量满足室外、室内消火栓的要求,不必增压。2.这样比较经济。水泵不必供室外消火栓的用水。
回复
janron
2003年10月27日 13:10:53
3楼
同意二楼说法,这样确实没那么浪费。
回复
jackydlf
2003年10月27日 22:09:15
4楼
还有什么高见?