2011发输变电专业第二天下午35题:高土壤电阻率地区,提高线路雷击杆塔顶时的耐雷水平,简单易行的有效措施是:A减小对边相导线的保护角B降低杆塔接地电阻C增加导线绝缘子串的绝缘子片数D地线直接接地不知道大家都选的什么,这题好像在论坛里看过,前几年考过,不过没留意它,今年又考了。考试时选了B降低杆塔接地电阻,也没找到出处。大家看看线路设计手册P69页中这样的描述“...仅在个别高塔、大跨越,需要提高耐雷水平的情况下或个别高接地电阻杆塔上,才适当考虑耐受雷电过电压的需要,酌情增加绝缘子片数”,根据这段描述本题简单易行的有效措施应该选C
2011发输变电专业第二天下午35题:
高土壤电阻率地区,提高线路雷击杆塔顶时的耐雷水平,简单易行的有效措施是:
A减小对边相导线的保护角
B降低杆塔接地电阻
C增加导线绝缘子串的绝缘子片数
D地线直接接地
不知道大家都选的什么,这题好像在论坛里看过,前几年考过,不过没留意它,今年又考了。
考试时选了B降低杆塔接地电阻,也没找到出处。
大家看看线路设计手册P69页中这样的描述“...仅在个别高塔、大跨越,需要提高耐雷水平的情况下或个别高接地电阻杆塔上,才适当考虑耐受雷电过电压的需要,酌情增加绝缘子片数”,根据这段描述本题简单易行的有效措施应该选C
12楼
我觉得是选B ,我选得也是B,但是找不到出处
回复
13楼
找到出处才是正确的,没有出处即使选的是对的,也是没分的。
回复
14楼
楼上说的对,我选的C,有出处
回复
15楼
高土壤电阻率地区降接地电阻很难的,
简单易行加几片绝缘子完事。
回复
16楼
选D,依据DL/T5092-1999,第9.0.11条及其注。
回复
17楼
10kV电网总单相接地电容电流Icz=9.5A,电动机的电容电流Icm=0.5A
故 10kV电动机 单相接地电流=单相接地电容电流=9.5A+0.5A = 10A
依据GB 14285 4.13.3 必须配单相接地保护,而且保护动作跳闸
此题关键就是校验短路电流的灵敏系数,满足就是速断不满足就是差动
10kV母线最小运行方式下短路容量为75MVA,10kV母线最大运行方式下短路容量为100MVA
则母线最小运行方式下Id = 4.12kA;母线最大运行方式下Id = 5.5kA
对应最小短路电流分别为 3.57kA;4.76 kA
一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,效率为0.92,起动电流倍数为6.5,可自起动,电动机起动时间为10S,电流速断的可靠系数取1.4
电流速断按躲过自启动电流整定
Iz = 1.4x6.5x800/(0.92x0.8x根3x10)= 0.571kA
Id/Iz 远远大于2 ,选速断满足灵敏度要求