DL5222-2005<《导体和电器选择设计技术规定》14.2.1条文说明中“...最大工作电流...最大持续工作电流....”,请问最大工作电流和最大持续工作电流怎么理解啊?谢谢!
DL5222-2005<《导体和电器选择设计技术规定》14.2.1条文说明中“...最大工作电流...最大持续工作电流....”,请问最大工作电流和最大持续工作电流怎么理解啊?谢谢!
2楼
怎么没人回呢
2011年考试的第三题,说一下我自己的理解吧:
考试题干给了变压器负载率不超过60%,就是说变压器回路最大持续工作电流为变压器额定电流的60%,而变压器回路的最大工作电流为变压器额定电流的1.05倍,根据DL5222 14.2.1条文说明“...主变压器或出线回路的普通电抗器的额定电流应按回路最大工作电流选择,而不能用最大持续工作电流选择。” 这题该选B变压器额定电流的105%。
回复
3楼
DL/T5222-2005第14.2.1条文说明 “...主变压器或出线回路的普通电抗器的额定电流应按回路最大工作电流选择,而不能用最大持续工作电流选择。”
同样《电力工程电气设计手册》(1)p.253二.(一)“电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的普通电抗器的额定电流应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择”。
注意以上规范是用“最大持续工作电流”,而手册是用“正常持续工作电流”两者的意识是一样的,针对2011年第二天下午的第3题,由于题干提到变压器的负载率不到60%,因此正常持续工作电流最大也就是60%的额定电流(也就是最大持续工作电流),而规范和手册都强调用回路最大工作电流选择。
因此特殊情况下在一台变压器带两段10KV母线运行情况时,此时回路最大工作电流为2 X 60%的10KV侧额定电流,即120%的10KV侧额定电流。故本题选C。
也就是说最大持续工作电流是指正常情况下实际的持续运行电流最大值,而回路最大工作电流是指计算值可能的运行情况下回路的最大工作电流。
[
本帖最后由 harry298 于 2012-8-27 10:28 编辑 ]
回复
4楼
数字万用表测电流时,三个值各有不同,根据工作电流可大致确定电池容量;根据持续工作电流可大致确定可放电时间;根据最大瞬间工作电流可大致确定电池内部结构及电池放电保护电路。
回复
5楼
harry298 发表于 2012-8-25 21:46 DL/T5222-2005第14.2.1条文说明 “…主变压器或出线回路的普通电抗器的额定电流应按回路最大工作电流选择, …一台变压器带两段10KV母线运行情况时,此时回路最大工作电流为2 X 60%的10KV侧额定电流,这句不对吧? 是不是两台变压器?如果是一台变压器,10kV母线怎么产生2×60%变压器10kV侧额定电流。
回复
6楼
这几个工作电流 我还没有搞明白 正在努力找资料
回复
7楼
你解决答的对,同意你的做法
回复
8楼
电抗器几乎没有过负荷能力,而变压器有相当的过载能力。
所以电抗器的选择按其配的变压器最大工作电流选择,如果60%负载的变压器还需承担备用时,为确保转移过来的负荷(或者必保一二级负荷)而出现正常过载,电抗器应该按照该正常过载电流选择。
我没有看过题目,但电抗器按120%选择应该是正确的,变压器事故过载能力都能达到150%,1.05倍仅仅是变压器额定电流,电抗器一定要大于变压器的额定电流才能不限制配套变压器的过载能力。
回复
9楼
回答太好了,顶一下
回复
10楼
本人觉得应该选D130%,理由考虑带两路负荷应该是120%,同时也要考虑电压为0.95是变压器的过载(手册1),即120%X1.05=126%。
回复
11楼
期待高手回答
回复