小区供热失调原因调查和改造方案的实施
abby
abby Lv.4
2006年08月28日 16:16:06
只看楼主

论文简介: 小区是建成两年后,住户开始反映暖气不热问题。由于供热方、物业管理方、住户方的利益关系,使得该问题许久未得到解决。我方从九九年采暖季起,对该小区的采暖情况进行了三个采暖季的详细跟踪调查,采集数据并对所得数据进行了分析研究,最终找到原因,据此对系统进行了针对性的改造。 附件名:20048251093402406116/01-035.htm 文件大小:5K (升级VIP

论文简介:

小区是建成两年后,住户开始反映暖气不热问题。由于供热方、物业管理方、住户方的利益关系,使得该问题许久未得到解决。我方从九九年采暖季起,对该小区的采暖情况进行了三个采暖季的详细跟踪调查,采集数据并对所得数据进行了分析研究,最终找到原因,据此对系统进行了针对性的改造。



附件名:20048251093402406116/01-035.htm

文件大小:5K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mfjloveking
2007年01月18日 23:05:39
2楼
能不能详细些
回复
gzhx-110
2007年01月24日 13:09:06
3楼
好论文,很有参考价值.谢了
回复
redhair1981
2007年01月24日 15:12:36
4楼
不错,楼主分析的很透彻,很有条理性,04-05年以前的工程可能普遍存在以上这些问题,好多开发商保温都做不好,然后施工过程中也存在许多问题,热负荷的计算也存在偏差,特别容易造成小区某个部位暖气不热,热力公司对换热站的温度有控制的比较低,所以万一有不热的地方,有时候根本不好找问题的根源,往往就会由设计人员来承担暖气不热的骂名
回复
redhair1981
2007年01月24日 17:40:25
5楼
现在节能要求很严格了,一般都按要求做,而且现在的设计审查也越来越严格,存在的问题已经很少了,热负荷的计算只要真做保温的话也比较精确了,只要施工没问题,就看将来换热站的情况怎么样了,管网温度低的话,设计人员应该有一定的附加量,系统的合理性也很重要,管径计算河流量计算要注意
回复
changfuch
2007年01月24日 19:27:01
6楼
不错,楼主分析的很透彻,很有条理性,04-05年以前的工程可能普遍存在以上这些问题
回复
gsps5
2007年01月25日 12:29:39
7楼
现在的设计审查也越来越严格,存在的问题已经很少了,热负荷的计算只要真做保温的话也比较精确了,只要施工没问题,就看将来换热站的情况怎么样了,管网温度低的话,设计人员应该有一定的附加量,系统的合理性也很重要
回复
duanjiming2006
2007年01月26日 18:23:33
8楼
看了您的文章学到许多知识,但此建筑的平均计算热指标在82w/m2还不够吗?一般的只有60-70w/m2.请您解释一下在当前实际中平均计算热指标应怎么取?
回复
shaozongyi
2007年02月01日 23:52:43
9楼
关于热指标的答复:
由于当时的建筑没有对围护结构提出节能要求,加上为节约成本等问题,围护结构的保温性能都不好,特别是屋顶和门窗,造成房间的热负荷过大。从我们实际调研的总体情况看,以80年代建设的多层建筑为例,多数为37墙,内抹灰10~20mm,单层钢窗,因此,平均热负荷在80W/左右。
由于近年来国家大力推广建筑节能,并采取了一定的措施,使得建筑维护结构保温性能得到提升,热指标明显下降。从我们调研节情况看,高层住宅大约在40w/m2,多层为45/m2。
回复
ybin1981
2007年03月28日 14:39:32
10楼
为什么看不了呢
回复
daniellelxd
2007年03月28日 16:27:07
11楼
支持
回复

相关推荐