水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?
水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?
32楼
安全性差怎么讲?唯一的可能就是怕高峰用水时因无负压设备本身调节容积不够,进水量不足而造成断水。我觉得把进水管管径放大一点应该可以更安全。
回复
33楼
回28楼:消火栓平时需维持的最小静压,并不是消防泵启动后消火栓口的实际水压。消防泵启动后管网中的水压是要增加的哦~设计时应注意这一点,保证水泵启动后最不利点的静压满足充实水柱长度要求。
回复
34楼
这不矛盾,
因为水箱按消火栓是最不利静水压7M设置,而大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa。看似矛盾,其实不矛盾,因为他们的管路系统不样,所以水头损失就不一样,
所以只按消火栓最不利处开始算起,一般水箱能供给大便器0.1M的水压的。
回复
35楼
这不矛盾,
因为水箱按消火栓是最不利静水压7M设置,而大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa。看似矛盾,其实不矛盾,因为他们的管路系统不样,所以水头损失就不一样,
所以只按消火栓最不利处开始算起,一般水箱能供给大便器0.1M的水压的。
回复
36楼
无负压设备其实就是变频加承压水箱。市政停水时转为开式系统。我在前年给排水情报网会时与厂家交流时曾提到过这个问题。安全性主要是水箱小,不能储存大量用水。
其二是如果室外停水,室内管网压力在没有市政压力的情况下如何满足正常的工况。假设设定室内管网最不利处需求压力为H,室外市政压力为h,则设备提供扬程只须H-h,即比较节能。但是如果室外停水,则水泵要转到H扬程的位置工作。如果按照H扬程选泵,则长期不经济,如果按照H-h选泵,则断水时如何保证泵的使用。
回复
37楼
1、多层建筑只要求在最高部位设重力自流消防水箱,而对设置高度没有具体要求。
2、合用水箱时,水压不满足卫生器具最低工作压力的不能选用。
回复
38楼
edgdfsdgfdf
回复
39楼
无负压设备我用过,效果很好,主要优点在于:环保、节能、占地面极小。
回复
40楼
无负压设备我用过,效果很好,主要优点在于:环保、节能、占地面极小。
回复
41楼
消防与生可以要求不同,水箱分开.
回复