散热器检测系统新控制策略的试验研究
newface
newface Lv.5
2006年08月28日 16:16:01
只看楼主

论文简介: 为保证检测的可靠性和精度,散热器检测台要求散热器进口水温度精确控制在±0.2℃的波动范围内,而测试间温度波动在±0.1℃内。因为不同散热器的流量不同,原有的PID控制方法无法在大流量范围内保持其鲁棒性。本文基于对系统扰动的定量分析,建立了整个系统的动态模型。根据系统特殊的工作模式,结合反馈和前馈控制,作者提出了一种新的控制策略。数值模拟显示了它的有效性;实际运行中新策略调试简单,控制精度非常高,无需流量测点。而且稳定速度和鲁棒性很好,尤其对于特别大或特别小的流量效果更为明显,从而大大提高了系统的检测能力,并显著降低了电耗。此外,文章对新旧控制方法进行了比较,并提出了针对散热器检测系统的一般控制策略,并用于指导系统设计。

论文简介:

为保证检测的可靠性和精度,散热器检测台要求散热器进口水温度精确控制在±0.2℃的波动范围内,而测试间温度波动在±0.1℃内。