求助!柱间距只有10CM,模板如何支设
newdwdwn
newdwdwn Lv.2
2011年12月15日 10:03:50
只看楼主

现场由于设计新增加柱子,两柱间距10cm,且要同时浇筑。一边柱为800×800,一边为800×400,加泡沫板应该会在振捣混凝土时被破坏,哪位高人有好办法解决!!!

现场由于设计新增加柱子,两柱间距10cm,且要同时浇筑。一边柱为800×800,一边为800×400,加泡沫板应该会在振捣混凝土时被破坏,哪位高人有好办法解决!!!
免费打赏
八袋长老
2011年12月17日 10:10:13
12楼
同意6#楼的施工方法,在实际施工切实可行,即能砼的质量,又那保证砼的成型。
回复
jyzhkf
2011年12月17日 10:26:38
13楼
6楼、8楼施工方法都不错,都能保证砼质量。
回复
newdwdwn
2011年12月17日 10:45:20
14楼
因为属于同一施工段,而且不止一根柱子存在这样的问题,因此必须同时浇筑。也是考虑怕成型质量不好,所以问问各位施工中的金点子。用木模板加固操作性也较差
回复
newdwdwn
2011年12月17日 10:48:02
15楼
后浇筑的柱子保护层怕是不好保证吧,毕竟挤塑板刚性有限。不知最终你们工程的成型质量如何
回复
wj6635363
2011年12月17日 11:20:46
16楼
可以用拉杆 在两块模板之间设置拉杆 用木方垫在中间
回复
hzh109
2011年12月17日 13:13:06
17楼
顶!!!!!!!
回复
gui1234567890
2011年12月17日 13:39:27
18楼
可以考虑用铝模,支撑强度足够,但费用较高
回复
建筑人
2011年12月17日 16:11:20
19楼

就是:为什么一定要同时浇筑?
中间先用挤塑板做间隔,然后用混凝土垫块固定在钢筋上,就不容易位移了。不能用铁丝,拆除模板后,铁丝就裸露在混凝土外面了,容易形成渗水途径。
两个柱子的模板要形成一个整体,做为一个柱子来施工。
最关键的是混凝土施工要注意,不能让挤塑板位移。
回复
jszhangshuai
2011年12月17日 18:49:34
20楼
都被楼上的说了!路过
回复
bearmoney
2011年12月18日 10:17:20
21楼
回复

相关推荐