一栋6层的办公楼,建筑面积5500m2,主机用的是两台212KW特灵风冷热泵机组,水系统采用异程式。主机最大温度为45度,主机运行两个小时后出水温度为39-40度,回水温度为36-38度。室外温度为8-10度。现在房间内温度一直上不去,最低在11度,最高到15度,然后就一直升不上去,风机盘管的出风也小。请各位专家帮忙找找问题,谢谢!

2011年12月21日 14:07:00
22楼
看主机供回水温度这么高,说明了和室内换热很小,存在几种情况:检查一下风机盘管回风虑网,根据你说风量小,可能为虑网堵塞造成;检查主机有无平衡三通阀 ,确定阀门开启大小。
回复
zhangyiwen1980
2011年12月21日 15:38:37
23楼
供回水温差小,说明末端负荷小,是不是末端风机盘管设计小了?
回复
grhuatao
2011年12月21日 22:51:06
24楼
“风机盘管的出风也小”,我觉得这个是关键,风量达不到,温度肯定上不去呀。
回复
wangdan022589
2011年12月23日 09:33:53
25楼
管路堵的可能性很高,还有就是你的旁通关了吗
回复
ydkt_chen
2011年12月23日 10:13:41
26楼
结论:
1、主机制热量不足
2、末端也不行,不确定的是因为选型错了还是厂方提供的技术参数水份太大
!!!!212KW为制冷量的话,制热量应该在240KW左右。但当环境温度低于5度时,实际制热量还有多少呢?再加上厂家技术参数还有一定的水份
!!!!至于风机盘管,确认下是不是三速开关跟实际的风速不符(接错线了)
回复
lailai1211
2011年12月23日 11:27:50
27楼

那你的水泵是串联的?后加的水泵是怎么选取的,保证串联后总扬程满足压损的?
回复
wangqiang8806
2011年12月24日 09:34:10
28楼
按照经验来估算的话一个平米最少120-150W!你的主机冷量可能小了!
回复
lskjwjg
2015年12月29日 16:46:12
29楼
应该是风量小了。220kw两台够了、再一个供水温度有点低
回复