请教各位建筑高手,建筑防火规范中3.7.2条该如何理解 3.7.2 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:1 甲类厂房,每层建筑面积小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5人;2 乙类厂房,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;3 丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;
请教各位建筑高手,建筑防火规范中3.7.2条该如何理解
3.7.2 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;
其中“每层建筑面积小于等于250m2”中的“每层”是指建筑物的每层,还是一个防火分区的每层?
有消防部门理解为是建筑物的每层。而这建筑物为丙类厂房,两层,一层面积1000m2左右,而二层小于250m2,两层为独立防火分区,设封闭楼梯间,二层只一个出口可以吗?
2楼
希望高手们不吝赐教!
回复
3楼
消防部门理解的是对的。你想一想,要是你一层做2个防火分区,按250方一个防火分区算,500方就要两个出入品。但按两个出口的丙类二级多层厂房最大防火分区是4000啊。你再结合后面的民用建筑的5。3。2。这样你就好理解了。
回复
4楼
消防部门理解的是对的。你想一想,要是你一层做2个防火分区,按250方一个防火分区算,500方就要两个出入品。但按两个出口的丙类二级多层厂房最大防火分区是4000啊。你再结合后面的民用建筑的5。3。2。这样你就好理解了。
回复
5楼
二层是独立的防火分区,面积小于250m2,且同一时间人数不超过20人,设一个直通室外的安全出口是可以的。一层面积1000m2左右,应单独设不少于两个安全出口。
回复
6楼
消防部门理解的是对的。你想一想,要是你一层做2个防火分区,按250方一个防火分区算,500方就要两个出入品。但按两个出口的丙类二级多层厂房最大防火分区是4000啊。你再结合后面的民用建筑的5。3。2。这样你就好理解了。 这段话自己矛盾了。楼上是正解
回复
7楼
写的很清楚是每层啊!
回复
8楼
非常感谢各位的热心回复。
按3.7.2开头的“厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层”理解,下面“ 丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20人”中的每层似乎可以理解为“一个防火分区内的每个楼层”。如果理解为建筑物的每层,那在已垂直划分为两个防火分区的建筑物中,也要每层两个独立的防火分区面积加在一起计算,显然是不合理的
回复
9楼
消防部门理解的是对的。你想一想,要是你一层做2个防火分区,按250方一个防火分区算,500方就要两个出入品。但按两个出口的丙类二级多层厂房最大防火分区是4000啊。你再结合后面的民用建筑的5。3。2。这样你就好理解了。
回复
10楼
这个很好理解,你例的几条,只小于那些可以设一个安全出口。丙类多层厂房二级防火分区最高可4000平方。但是还应该满足疏散距离。你把消防规范那一章节全部看完理解一下就明白了。
回复
11楼
每层应为建筑物的每层,非防火分区
回复