高层建筑消防水池储水量设计的商榷
kj
kj Lv.7
2006年08月28日 16:15:11
只看楼主

论文简介: 高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。

论文简介:

高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。



附件名:20046241088059938584/1.htm

文件大小:35K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
cs2000
2006年10月11日 15:53:18
2楼
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”
回复
nick_wujq
2006年10月11日 17:57:51
3楼
为什么现在这里都发那么多论文上来,不是有论文版块吗?
回复
jinhui020222205
2006年10月11日 23:09:59
4楼


是在论文版块转过来的。
回复
gpc2003
2006年10月12日 08:15:57
5楼
我觉得建筑群合用消防水池是未来的发展方向,这样可以大大减少消防用水量,但现在存在的问题是建筑群的建筑不在起建,因此他们之间无法进行协调,所以要由政府先行根据城市规划,提前建立合用消防水池,而这需要政府大量投资,目前是很难解决的
回复
gongyinwuwa
2006年10月12日 17:05:34
6楼
同5楼的想法!
回复
visevesa
2006年10月12日 18:22:34
7楼
论文有很多点不太站得住脚.
1.高规从来未规定高层建筑群不能共用消防水池,连高位水箱都可共用;
2.建筑给水排水设计规范已不允许消防与生活合用水池;
3.一般高层建筑也很少再用水幕;
4.至于哪个城市两路进水管,还储存室外消防水是特例,像小镇,水厂供水不可靠,当然小镇也不太会搞这类大型公共建筑;
5.至于消防中队的位置及该时间(消防历时)个人认为不切实际,一般大型公共建筑失火,绝不是出动一个消防中队消防车而是多处出动,故与消防中队的位置无特别因果关系,只是第一出动快一点而已.消防历时要减少也不太可能,估计由于国民经济好转,消防可能还得加强,新高规比原高规加强,低规即将出笼就是一个例证
回复
smzhangming
2006年10月20日 00:08:08
8楼
对于这个我还是不太懂的,希望大家多多指教
回复
wh0523
2006年10月20日 09:52:38
9楼


同意7楼的说法。楼主在这方面有点太主观了。
回复
lzhen222
2007年07月28日 23:19:19
10楼
谁是江西的,给我一份江西的图(多层\小高层\高层),fufufu5066@sina.com.谢谢~~~
回复
jinhui020222205
2007年07月29日 12:07:54
11楼



到图纸版块去找下。