一道建筑给水秒流量的题。
mzy
mzy Lv.7
2006年08月28日 15:58:51
只看楼主

某工厂生活间有洗涤盆(0.2L/s)4个,洗手盆(0.1L/s)10个,洗脸盆(0.15L/s)14个,无间隔淋浴器(0.1L/s)20个,大便器自闭冲洗阀(1.2L/s)10个,小便器手动冲洗阀(0.1L/s)10个,则该总管上的设计秒流量为()L/s。A 5.104 B 17.9 C 1.2 D 6.304麻烦谁给结果的时候,顺便把计算过程也写上吧。

某工厂生活间有洗涤盆(0.2L/s)4个,洗手盆(0.1L/s)10个,洗脸盆(0.15L/s)14个,无间隔淋浴器(0.1L/s)20个,大便器自闭冲洗阀(1.2L/s)10个,小便器手动冲洗阀(0.1L/s)10个,则该总管上的设计秒流量为()L/s。
A 5.104 B 17.9 C 1.2 D 6.304

麻烦谁给结果的时候,顺便把计算过程也写上吧。
免费打赏
海啸
2006年08月28日 16:57:45
2楼
计算过程如下:
大便器自闭冲洗阀:1.2X10X2%=0.24L/S<1.2L/S,故取1.2L/S
其余:0.2X4X33%+0.1X10X50%+0.15X14X100%+0.1X20X100%+0.1X10X10%=4.964L/S
该总管上的设计秒流量Q=1.2+4.964=6.164L/S
回答完毕
回复
hebei16zh
2006年08月28日 18:12:27
3楼
题是从那里来的?
回复
mzy
2006年08月29日 08:22:34
4楼
谢谢nbyjw1978。
另外,题中是“小便器手动冲洗阀”,10%是“小便器自动冲洗阀”的吧。
规范中没有手动冲洗阀的百分数,而第四版课本里有,是50%。

hebei,我从朋友那借的一本辽宁科学技术出版社的习题集里的题目。
感觉这本习题建筑给排水部分的答案,很多错的。

就这道题,答案给的是A。看后面的计算过程,并没有单列计算大便器自闭冲洗阀,明显不符合规范。
回复
hebei16zh
2006年08月29日 09:08:36
5楼
什么书都敢看,太胆大了,对作者了解吗?
回复
hebei16zh
2006年08月29日 09:10:35
6楼
给排水的书只能买中国建筑工业出版社的。
回复
小小法师
2006年08月29日 09:10:59
7楼
如果大便器是取0.24,再有洗脸盆同时给水百分数取小一点,就可以得出答案。依据是技术措施P21.不过根据规范,应该是1.2,那就得不出答案了。
回复
海啸
2006年08月29日 09:12:34
8楼
纠正楼上的,现在规范明确小便器采用自闭或者感应,已经淘汰手动冲洗阀,故考试中不会出现这样的题目!
回复
hebei16zh
2006年08月29日 09:26:36
9楼


设计时可以
按经验
按措施
按厂家
按朋友

但考试时
必须按规范的条文和规定
其他都不算数
回复
mzy
2006年08月30日 08:41:52
10楼
回楼上,你强烈推荐的书我也买到了,但具体如何,我过几天看完再给结论。
考试能不能用上,到时候自然有分晓。
但是,也不好把别的一棒子都打死吧。毕竟看了那本书,我个人觉得还是有点收获。
回复
mzy
2006年08月30日 08:47:13
11楼

谢谢。
回复