商场的热湿比线只有2500左右,如何选取空调机组?
congdudu
Lv.2
2006年08月28日 12:04:10
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,望指教。谢谢!
如题,望指教。谢谢!
nky6666
2006年08月28日 13:08:53
2楼
增加除湿
回复
农民不懂高压电
2006年08月29日 07:57:53
3楼
单位是什么?如果是kj/kg,恐怕你的计算有误,一般不可能这么小的热湿比.
如果是kcal/kg,那就差不多了.
回复
congdudu
2006年08月29日 09:53:51
4楼
我再算下,单位是没错,可能是我的负荷计算有问题,不过商场的散湿量好大啊。25度,一个人都有175g/h,这统计是不是太高了。
回复
农民不懂高压电
2006年08月29日 12:22:11
5楼
关键还是人流量的统计.最好是商场能提供一个统计值.
回复
nky6666
2006年08月29日 13:05:30
6楼
是有可能的,机组要有再热,或者用调温除湿机的方法,在机组内设一组冷凝器
回复
相关推荐
全球单体冷量最大空调机组在汉交付,一台设备可同时为10家中型商场供冷
制冷技术
2023-11-30 13:40:26
空调系统水质对机组制冷效率的影响
制冷技术
2023-11-30 13:39:28
组合式空调机组风机怎样选型
中央空调
2023-11-14 15:28:57
冷媒过多会使空调机组出现什么的故障?
制冷技术
2023-10-11 15:14:20
中央空调缺少冷媒会导致空调机组出现什么故障?
中央空调
2023-10-10 13:53:02
空调机组,有没有大神指导一下
洁净空调系统
2023-10-09 07:42:57
洁净室净化空调机组负荷计算公式及详解
洁净空调系统
2023-09-25 14:20:44
水冷冷水机组空调系统设备设计选型
中央空调
2023-08-29 10:59:16
轻型商用空调机组制冷剂如何选择?
中央空调
2023-08-08 14:55:00
空调水冷机组压力过高90%是这五种原因!
制冷技术
2023-07-31 09:47:24
中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法
中央空调
2023-07-28 09:31:48
中央空调开利离心机组抗压器故障说明及维修方案
中央空调
2023-07-11 09:45:38
中央空调由于机组喘振导致无法运行维修方案
中央空调
2023-07-06 09:34:03
组合式空调机组选型要注意什么?看完下面7点,你就知道
中央空调
2023-06-28 10:33:43
变频多联空调机组的主要技术指标及要求
中央空调
2023-06-28 09:23:58
中央空调设备冷水机组技术革新与新发现历程
中央空调
2023-06-10 15:19:41
热回收系列空调机组原理和特点
中央空调
2023-05-23 11:55:46
户式风冷冷热水机组空调系统应用
采暖供热
2023-03-27 10:58:58
中央空调活塞式冷水机组的构成与特点
制冷技术
2023-03-17 17:18:35
组合式空调机组各功能段及选型参数介绍
暖通制冷设备选型
2023-03-13 09:46:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开