请教:发电机的定子线圈温度?
sfmyxcpy
sfmyxcpy Lv.3
2006年08月28日 11:37:25
来自于电站工程
只看楼主

如题:发电机定子线圈一般是圈间温度高,还是槽底温度高?为什么?

如题:发电机定子线圈一般是圈间温度高,还是槽底温度高?为什么?
免费打赏
shuiqingqing
2006年09月02日 01:53:58
2楼
这个目前国内外做的实验都比较多,一般情况下在上层线棒中间界面的中部。
回复
ycwyp2000
2006年09月03日 20:53:05
3楼
我厂的是线圈的压圈和压指的温度最高。可以达到60度(定子水内冷)