我们现在的一栋小高层,因为工地没有Φ10的钢材,采用14的钢筋等强代换了板筋。设计回复说,不建议采用,容易产生裂缝。现场实际是已经绑扎完毕,完全返工损失比较大。而且时近年关,工人情绪不怎么稳定。再次咨询设计,答复说,让自己权衡一下。不知道这种情况,应该如何处理?板筋采用14的钢筋,开裂的可能性有多大?后果有多严重?
