关于钢筋代换可能引起裂缝
angryouth
angryouth Lv.4
2011年12月14日 11:11:07
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在的一栋小高层,因为工地没有Φ10的钢材,采用14的钢筋等强代换了板筋。设计回复说,不建议采用,容易产生裂缝。现场实际是已经绑扎完毕,完全返工损失比较大。而且时近年关,工人情绪不怎么稳定。再次咨询设计,答复说,让自己权衡一下。不知道这种情况,应该如何处理?板筋采用14的钢筋,开裂的可能性有多大?后果有多严重?

2011年12月15日 21:15:13
12楼
下表面怎么不能加?绑扎到正筋上不就好了吗
回复
hyp1962
2011年12月16日 17:02:07
13楼
当钢筋间距满足构造要求的前提下,这样的代换不会引起裂缝问题,因为现浇板的受力状态要远好于梁.柱等.
回复
ll5956798
2011年12月16日 21:19:07
14楼
支持
回复
chenyihan1314
2011年12月17日 19:09:04
15楼
用14的钢筋,间距还是10的间距
回复
d113375743
2011年12月20日 14:15:14
16楼
主要是以大代小,间距拉大
容易产生裂缝
钢筋间距不宜超过200
回复

相关推荐