我们现在的一栋小高层,因为工地没有Φ10的钢材,采用14的钢筋等强代换了板筋。设计回复说,不建议采用,容易产生裂缝。现场实际是已经绑扎完毕,完全返工损失比较大。而且时近年关,工人情绪不怎么稳定。再次咨询设计,答复说,让自己权衡一下。不知道这种情况,应该如何处理?板筋采用14的钢筋,开裂的可能性有多大?后果有多严重?
可以进行代换钢筋后板裂缝验算就知道了
回复
3楼
板筋在施工中为控制开裂一直主张"细筋密布",14的板筋虽然强度够了,但是像设计院说的直径过大,更不能因此放大板筋间距,楼主没有说明板厚是多少,一般板筋间距尽量不要大于200.
回复
4楼
有可能会裂缝影响较大,具体要计算。控制裂缝一般用直径小而密来控制的。
回复
5楼
不要返工了,钢筋表面再加一层防裂钢丝网,再浇筑砼就可以了。
买16目以上钢丝网,单丝直径不小于0.9mm。平板拖之前放入。
回复
6楼
可以考虑让设计院复核一下。
回复
7楼
不要返工了
回复
8楼
也可能不裂缝,当然有风险,以后处理吧
回复
9楼
最好是先复核计算一下,因为钢筋已经绑扎,前面说的那个加钢丝网的办法也只能在上表面加了啊,没办法防止下表面裂缝啊
回复
10楼
板厚是100的。基本上是100的间距150或者180或者200,代换成14的200间距。设计回复是“不建议”采用14的钢筋,会产生裂缝,但不知道他有没有验算。
用钢丝网也是个办法,但确实板底没有办法按此处理。
回复
11楼
不建议采用,对于钢筋总面积不变的情况下,增大钢筋直径会更容易产生裂缝~·
回复