关于钢筋代换可能引起裂缝
angryouth
angryouth Lv.4
2011年12月14日 11:11:07
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在的一栋小高层,因为工地没有Φ10的钢材,采用14的钢筋等强代换了板筋。设计回复说,不建议采用,容易产生裂缝。现场实际是已经绑扎完毕,完全返工损失比较大。而且时近年关,工人情绪不怎么稳定。再次咨询设计,答复说,让自己权衡一下。不知道这种情况,应该如何处理?板筋采用14的钢筋,开裂的可能性有多大?后果有多严重?

2011年12月15日 10:09:20
2楼
可以进行代换钢筋后板裂缝验算就知道了
回复
jeanlee8178
2011年12月15日 11:05:38
3楼
板筋在施工中为控制开裂一直主张"细筋密布",14的板筋虽然强度够了,但是像设计院说的直径过大,更不能因此放大板筋间距,楼主没有说明板厚是多少,一般板筋间距尽量不要大于200.
回复
weiping4808
2011年12月15日 11:29:27
4楼
有可能会裂缝影响较大,具体要计算。控制裂缝一般用直径小而密来控制的。
回复
qin.jq
2011年12月15日 12:18:37
5楼
不要返工了,钢筋表面再加一层防裂钢丝网,再浇筑砼就可以了。
买16目以上钢丝网,单丝直径不小于0.9mm。平板拖之前放入。
回复
siyoushen
2011年12月15日 12:49:24
6楼
可以考虑让设计院复核一下。
回复
x1xqq
2011年12月15日 13:21:58
7楼

不要返工了
回复
nixuebin12345
2011年12月15日 14:53:08
8楼
也可能不裂缝,当然有风险,以后处理吧
回复
xjmdmc
2011年12月15日 15:30:40
9楼
最好是先复核计算一下,因为钢筋已经绑扎,前面说的那个加钢丝网的办法也只能在上表面加了啊,没办法防止下表面裂缝啊
回复
angryouth
2011年12月15日 17:09:48
10楼
板厚是100的。基本上是100的间距150或者180或者200,代换成14的200间距。设计回复是“不建议”采用14的钢筋,会产生裂缝,但不知道他有没有验算。
用钢丝网也是个办法,但确实板底没有办法按此处理。
回复
czm880
2011年12月15日 18:20:26
11楼
不建议采用,对于钢筋总面积不变的情况下,增大钢筋直径会更容易产生裂缝~·