对于35KV及以下电缆是否可以一端接地,还是短距离电力电缆可以一端接地而长距离的要两端接地?
对于35KV及以下电缆是否可以一端接地,还是短距离电力电缆可以一端接地而长距离的要两端接地?
2楼
距离非常短时是可以两端接地的,略长一些的电缆需要一段直接接地,另一段经保护器接地的,如果电缆特别长的话,中间还应该经交叉互联保护接地的。
回复
3楼
那一端接地是否可以啊?
回复
4楼
呵呵,在一定条件下是可以的,你阅读一下这里的内容
http://www.nuodewei.com/jsjjxx.asp?jsjj_id=53 关于单芯电力电缆金属护层的接地和保护器的规定
回复
5楼
多谢提供!
回复
6楼
中性点不接地系统,配小电流接地选线装置的,金属凯装外皮的接地是其0序CT的那一侧接地,注意"接地线反穿".
不可两段都接地,否则,选线白装了.
回复
7楼
本人也是这个想法!
回复
8楼
很好,不错
回复