PKPM2010算多层框架结构顶层柱箍筋怎么这么大?
yjg1986
yjg1986 Lv.3
2011年12月14日 10:12:41
只看楼主

现在在做一幢多层的异性柱框架结构住宅楼 共5层 有车库层+阁楼层 建筑物总高16.500m 算出来顶层柱箍筋都要配到三级钢12 14了 太恐怖了 会不会有安全隐患啊 还有我的顶层斜屋面我就按平的来建了 模型里顶层层高可能也不太准确 大家有没有碰到过类似的问题 是怎么处理的啊[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-12-16 11:32 编辑 ]

现在在做一幢多层的异性柱框架结构住宅楼 共5层 有车库层+阁楼层 建筑物总高16.500m 算出来顶层柱箍筋都要配到三级钢12 14了 太恐怖了 会不会有安全隐患啊 还有我的顶层斜屋面我就按平的来建了 模型里顶层层高可能也不太准确 大家有没有碰到过类似的问题 是怎么处理的啊

[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-12-16 11:32 编辑 ]
dc48f515ba5cdb5ec5af.rar
8.9 MB
立即下载
免费打赏
yjg1986
2011年12月15日 18:10:55
2楼
有没有遇到过此类情况的朋友啊?
回复
天柱
2011年12月15日 18:29:40
3楼
帖上模型让大家看
回复
yjg1986
2011年12月16日 11:52:36
4楼
模型贴上去了 往指教
回复
yjg1986
2011年12月16日 16:53:22
5楼
tianzhu同志 您快出现吧~~
回复
天柱
2011年12月16日 18:43:57
6楼
超短柱较多,因规范对超短柱箍筋规定由设计人决定,可能软件有设定的量。
回复
yjg1986
2011年12月16日 19:15:38
7楼
但是我把顶层的层高加高 它的箍筋还是这么大啊
回复
天柱
2011年12月16日 20:50:20
8楼
我用CRSC算了下,一层有很多柱轴压比超限,其它还算正常。顶层有些柱箍筋直径是10mm
回复
yjg1986
2011年12月16日 22:54:50
9楼
一层的柱是地下室柱还没建准确 先不去管它 到时候做地下室的会调的 就是顶层四周一圈柱 有很多箍筋比较大 但其实顶层是坡屋面 四周那圈柱到模型的顶层是没有的 也就是说四周那圈柱到模型的顶层下面那层就是柱顶了 这种情况该怎么处理
回复
yjg1986
2011年12月21日 16:14:46
10楼
大家再讨论讨论啊
回复

相关推荐