附录C-2电器设备安装工程规范C.2电气设备安装工程的适用范围:规范总计13项。1变压器安装、2配电装置安装、3母线安装、4控制设备与低压电器设备安装、5蓄电池安装、6电机检查接线及调试、7滑触线装置安装、8电缆安装、9防雷及接地装置、10 10KV以下架空配电线路、11电气调整实验、12配管配线、13照明器具安装.规范在内容设置方面与定额基本一致.不同的是没有电梯电器装置. 计价时使用全统定额的电器设备安装工程的相关定额项目.[C.1中的电梯安装,包括电器安装]

附录C-2电器设备安装工程
规范C.2电气设备安装工程的适用范围:
规范总计13项。
1变压器安装、2配电装置安装、3母线安装、4控制设备与低压电器设备安装、5蓄电池安装、6电机检查接线及调试、7滑触线装置安装、8电缆安装、9防雷及接地装置、10 10KV以下架空配电线路、11电气调整实验、12配管配线、13照明器具安装.
规范在内容设置方面与定额基本一致.不同的是没有电梯电器装置. 计价时使用全统定额的电器设备安装工程的相关定额项目.[C.1中的电梯安装,包括电器安装]
册应包括的项目:
施工准备-搬运-安装-实验-检验。
册不包括的内容:
配合机装的单机试运转及联合试车。

1、 变压器安装[七个项目编码]
规范涉及的内容 可能涉及的内容及处理方法[提示-参考定额]
本体安装 
基础型钢制作与安装 
绝缘油过滤 
变压器干燥处理、 
网门及铁件制作与安装 
设备刷漆 
端子箱安装 
变压器的铁梯及母线\或桥的支架依据图纸或业主的要求,设置独立项目
变压器定额适用油浸电力变压器、自藕式变压器、带负荷调压变压器、并联电抗器的安装。
电炉变压器、整流变压器定额的上调系数。2与1.6
变压器的抽芯检查,在4000KVA以上的机械费上调系数2
3干事变压器设置防护罩,人工与机械乘1.2
4变压器油,应该自带.如业主要求提供,属于新增项目
5变压器干燥棚,不属于措施项目,应该属于在特殊条件下施工中发生的新增项目
辅助项目虽不是变压器的特征,但全面的反映了完成实体的工作内容。

2、配电装置的安装: [19个项目编码]
规范涉及的内容 可能涉及的内容及处理方法
本体安装、 高压成套配电柜母线配置及装置的干燥另计。
绝缘油过滤、
设备支架制作与安装\基础型钢制作与安装
金属构件除锈、刷漆
干燥[有线圈的设备] 如果发生抽芯处理应该另计
支持绝缘子、穿墙套管耐压试验、穿通板制作安装、母线桥安装[成套高压柜]
设备本体应该自带的绝缘油、气体sf6、液压油[业主没有要求时,报价时不计算]
地脚螺栓的安装与二次灌浆[标书中应该明确提出要求否则报价时不计算,但是通常是安装单位负责]
端子箱安装[依据图纸]
高压绝缘台安装。[标书或图纸中应该明确是否有要求]

3母线安装:[七个项目编码]

规范明确的工作内容 可能涉及的问题:
母线安装、母线桥安装、引下线安装、伸缩节安装、过渡板安装、支持绝缘子安装、串墙套管耐压实验与安装、穿墙板制作与安装。刷漆[分相漆]。 编制综合单价,注意软母线、带形母线、槽形母线业主对母线、金具、绝缘子是如何供应并提出计价要求的。
软母线绝缘子如果采用双串人工乘1.08
变压器\高压柜的带形母线的软接头应该是成品.
母线订货或供货方应该含接头\软接接头.母线的价格应该是母线直段与附件的综合价.
插接母线如果在竖井中安装人工与机械乘2
隔墙或防火分区处理要求,应该依据图纸的要求,并独立立项计价。


4控制设备及低压电器设备[31个项目编码]

规范明确的工作内容 可能涉及的问题:
基础槽刚制作与安装 除锈与刷漆
本体安装
端子板安装
焊压接线端子
盘柜配线 注意业主是否有要求
小母线安装 控制柜。
屏边安装[标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等]
注意:在施工中,设备基本都是成品.不能业主没列的项目,看见定额有项目,我们就列项,或不列项但计入综合单价.
使用定额时,限位开关\水位信号装置已经包括支架的制作与安装.其它不包括,应该另计。
注意:业主是否要求箱体刷漆
设备装置的干燥处理在报价时应该依据业主的要求
设备补充油属于增加项目。

2、

5蓄电池安装[1个项目编码]
规范明确的工作内容 可能涉及的问题:
本体安装 本体应该带防震支架,电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫。
防震支架安装 支架设备自带,如果发生制作,另计制作及刷漆。
冲放电
抽头采用电缆及电缆保护管独立计算。
碱性电池补充的电解液应该设备带,铅酸电池的电解液定额中包括。规范与讲义没有涉及这者两种情况。投标中在使用定额组织单价时,注意电解液费用的处理。

6电机检查接线及调试[七个项目编码][电机是发电机、电动机的总称]
规范明确的工作内容[摘录] 可能涉及的问题:
检查接线[包括接地] 接地材质及防腐处理方式应该依据设计要求处理。
软管的材质应该注意设计的要求。长度可以符合实际计算,定额采用综合处理。
不应该包括电机控制装置的安装与接线。
干燥 全统定额的发电机、调相机已经包括了干燥的费用。其它电机可以单独计算,但业主没有提出要求,投标时不应该计算。
调试
民用小型风扇,不能使用小型电机接线定额。应使用照明器具定额中的相关子目[风扇]
设计要求电机的电源线是导线时,应该执行焊压接线端子定额。[第四章]

7滑触线装置安装: [1个项目编码]
规范明确的工作内容[摘录] 可能涉及的问题:
滑触线安装 滑触线安装费包括接触线伸缩器的安装,
滑触线支架制作与安装 包括坐式电车绝缘子的安装。
除锈刷漆[金属结构在制作中已经含一道漆,所以支架刷漆应该按一道计算]。
拉紧装置及挂式支持器制作与安装
滑触线支架的预埋钢板、螺栓应该土建负责。
滑触线的计算长度不含预留量,在综合单价中处理。.

8电缆敷设:[5个项目编码]
规范明确的工作内容[摘录] 可能涉及的问题:
电缆敷设[电力与控制]、
电缆敷设的预留量不作为计量量,计入综合单价。
5芯电力电缆,安装费增加30%.以后没增一芯,安装费增加30%.独芯电缆按同截面电缆安装费的67%计算。
盖板 依据实际说明具体工作内容.电缆沟铺沙盖砖、铺沙盖保护板。该盖板.
电缆头制作与安装、
依据设计分清各类电缆头制作与安装、[户内、户外的干包、浇筑、热塑形]
全统定额的电缆头按铝芯考虑,采用铜芯乘1.2系数.
过路保护管敷设 业主应该明确电缆保护管敷设及顶管的要求。[过路或过基础的保护管]
电缆保护管敷设
防火封堵 明确各类形式与要求的封堵。[定额不含堵料,关注封堵用什么材料]
电缆防护 指沥青防腐、缠石棉绳。
电缆防火涂料
防火隔板安装
电缆桥架
通常是成品.注意桥架的价格应该是直段与部件的综合价。
定额含弯头制作,在计算综合单价时应该依据供应物资情况处理
电缆支架 通常成品与制作都有,物资价应该依据业主的要求处理.
土方使用附录A
防雷及接地装置安装[3个项目编码]
规范明确的工作内容[摘录] 可能涉及的问题:
接地极制作与安装
接地母线敷设
换土或化学处理 接地极非常规的处理应该属于风险费但业主有要求除外[增加地极、化学处理、换土、爆破、障碍处理]
接地跨接线安装
构架接地
避雷针制作与安装
避雷网安装 独立避雷针的制作套用钢构件制作
避雷引下线敷设[利用铜铰线采用配管配线执行配管、配线定额。]
拉线制作与安装
接地极制作与安装
极间连线
油漆
钢铝窗接地
均压环敷设 避雷均压环安装[按利用建筑物的圈梁主筋考虑]
独立处理时,应该材用户内接地母线敷设定额
柱主筋与圈梁焊接

12配管配线:[3个项目编码]
规范明确的工作内容[摘录] 可能涉及的问题:
刨沟槽
钢索架设
支架制作与安装
各类盒的安装 讲义说各类盒综合在配管工程中,含义不明确。如果业主没有提供接线盒安装项目,可以独立计算或综合计算。
油漆
接地
配管 金属软管不单设清单项目,在相关设备安装火电机检查接线的综合单价中考虑。
工程量不扣除各类盒的长度
配线 预留量计入综合单价
线槽安装
接线盒数量的计算方法:依据规范。
直管道保护管 垂直管道保护管
直管道长度30米 垂直安装导线截面50MM2以下,长度超过30米
管道20米一个弯 垂直安装导线截面79-95MM2长度超过20米
管道15米二个弯 垂直安装导线截面120-240MM2长度超过18米
管道8米三个弯
设计无要求采用以上方法。