新规范要求消防水箱(池)与生活水箱(池)完全分开。大家有什么看法!?
ajchen
ajchen Lv.2
2003年10月21日 11:29:21
只看楼主

以后高层要顶两个水箱了。想听听大家意见。

以后高层要顶两个水箱了。
想听听大家意见。

免费打赏
liangfp
2003年10月21日 11:43:29
2楼
这样消防水箱(池)的水将变成死水,
回复
along-xie
2003年10月21日 11:46:39
3楼
其实也好办,比如相邻的两栋建筑,可以一栋设消防水箱,一栋设生活水箱。
回复
zzp
2003年10月21日 16:07:07
4楼
新规范好象特别重视防污染,可他们怎么就不管消防水箱(池)中的死水呢?
新规范好象特别推荐变频供水,用了几年变频后,普遍反映不节能,现在好多人都不用它了,又到回头用水泵-水箱系统,系统稳定、简单,多好啊!
唉!说不定编规范的人被厂家收买了。(水池中用这样那样的消毒器,不也是一条生财之路吗?)
回复
ajchen
2003年10月21日 23:56:01
5楼
有些没有市政水的地方,就更麻烦了。用变频也要两个室外水池啊!
回复
海啸
2003年10月26日 11:58:19
6楼
采用变频无负压管网系统,可以解决高层设生活水箱的问题,但对于一些多层,比如有些地区市政水压只能到5层的,而且是办公楼的话,就有可能采用两个水箱的问题,用变频就不合理。
回复
zengjm
2003年10月26日 12:56:56
7楼
一般怎么用呢?变频和水箱怎么用
回复
dz-jie
2003年10月26日 22:56:09
8楼
消防水能不能定期换一下水,排水可以浇灌做中水用或直接排放呢?
回复
janron
2003年10月26日 23:03:05
9楼
有好有不好,但这样可能比较更注意人的健康一点,但消防水池不能清空的确要研究一下解决方法。
回复
fengyun2003
2003年10月27日 10:50:57
10楼
现在社会么,以人为本,当然了,健康,环保。绿色是主题么
回复
rosee
2003年10月28日 14:49:05
11楼
我做过一个小工程,为防止消防水臭掉,在室外消防环网上设了一个水龙头用来浇花(水泵气压灌供水方式),消防审核也通过了,大家觉得这类措施解决死水问题可行么?
回复