请问高规要求消防水箱到最不利消火栓的七米静压是什么意思
365th
Lv.2
2003年10月21日 10:50:17
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
消火栓口所需压力一般都二十几米以上,这个静压7米有什么用啊?
消火栓口所需压力一般都二十几米以上,这个静压7米有什么用啊?
liangfp
2003年10月21日 11:57:42
2楼
7米是最低值,
回复
zzp
2003年10月21日 15:52:54
3楼
满足前十分钟用水压力。
回复
365th
2003年10月21日 19:55:48
4楼
但是计算阻力是栓口所需压力+管阻+高程,那么靠水箱重力自流时,是用这七米水柱满足管阻+栓口所需压力,这个数值应该远大于七米吧?
回复
liangfp
2003年10月22日 10:18:31
5楼
消防前十分钟的用水是控制火灾的蔓延,灭火是靠室外消火栓和水泵接合器。7米控制火灾蔓延足够了。
回复