剪力墙柱的复合箍如果换作拉钩,对结构有什么影响?
cnwangsen
cnwangsen Lv.2
2006年08月27日 15:41:26
来自于工程监理
只看楼主

我是一个监理员,目前工地正在赶工期,钢筋工在施工时及其麻痹,让人头痛。大面积的把剪刀力墙翼柱等的复合箍漏掉,检查到才弄两个拉钩上去。我想请问。这样对结构影响严重吗?

我是一个监理员,目前工地正在赶工期,钢筋工在施工时及其麻痹,让人头痛。
大面积的把剪刀力墙翼柱等的复合箍漏掉,检查到才弄两个拉钩上去。
我想请问。这样对结构影响严重吗?
免费打赏
iamzhzht2004
2006年08月28日 10:49:13
2楼
应该不会太大,但最好或者说必须用开口箍封闭处理。
回复
cnwangsen
2006年08月28日 14:51:28
3楼
谢谢,我认为还是最好能让他们按图纸规范操作。
回复
lkr-163
2006年09月17日 15:37:21
4楼
我认为比较严重,因为从设计角度来说箍筋为抗剪,拉钩为构造性质.