楼梯活荷载讨论
设计小蚂蚁
2011年12月13日 15:44:47
只看楼主

最近在研究荷载规范,在工程实例中,楼梯荷载一直困扰很多初学设计者,我认为:低层、多层、中高层、高层,公共建筑的公用楼梯活荷载均应取3.5,对于复式住宅内的住户楼梯活荷载可取2.0。《建筑荷载规范》GB50009-2001 4.1.1条11项中“(3)当人流可能密集时”楼梯活荷载取3.5。在火灾发生时公共楼梯是主要的逃生通道,所以是可能出现人流密集的。故我认为低层、多层、中高层、高层,公共建筑的公用楼梯活荷载均应取3.5。

以上是我的个人观点,欢迎大家指正!
免费打赏
chen13033576
2011年12月13日 17:00:59
2楼
赞同楼主的
回复
霸v爵
2011年12月13日 17:04:14
3楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
fanlijing8
2011年12月13日 17:19:14
4楼
多层住宅楼梯可取2.0.高层住宅楼梯可取3.50.
回复
hyp1962
2011年12月13日 20:04:04
5楼
不同的理论导致不同的结果.
规范之所以规定"当人流可能密集时"就是存在一定的争议,才把这个荷载的确定权交给设计者,由设计者最后确定采用2.0或3.5;高层住宅楼梯取3.5是部分专家的意见,取2.0也不应该视为违反规范.
建议楼梯自身构件及相应的梁按3.5设计,柱.墙.基础按2.0设计.这个建议应该是满足了方方面面的要求.
回复
weng628
2011年12月13日 21:09:15
6楼
受教了
回复
youngwang
2011年12月14日 09:24:07
7楼
赞同楼主的
回复
ak558558
2011年12月14日 10:50:19
8楼
回复

相关推荐