厂房天然地基沉降问题!急
zhm0113
zhm0113 Lv.2
2006年08月25日 21:45:19
只看楼主

各位大师,小弟有一工程,5层厂房,竣工后房屋基础最大累积沉降量达到68毫米,差异沉降没有超过0.002L的要求,房屋没有出现任何砼构件及填充墙的裂缝.本工程施工中在基础开挖后未浇垫层的情况下因各种原因被迫停工一月,期间基槽浸水,后在复工前在勘察部门指导下认为挖除10公分的原持力层,用砂石夯实回填到原设计标高后继续施工.请假各位此工程的累积沉降是否达标.设计是否有缺陷.谢谢大家指教.

各位大师,小弟有一工程,5层厂房,竣工后房屋基础最大累积沉降量达到68毫米,差异沉降没有超过0.002L的要求,房屋没有出现任何砼构件及填充墙的裂缝.本工程施工中在基础开挖后未浇垫层的情况下因各种原因被迫停工一月,期间基槽浸水,后在复工前在勘察部门指导下认为挖除10公分的原持力层,用砂石夯实回填到原设计标高后继续施工.请假各位此工程的累积沉降是否达标.设计是否有缺陷.谢谢大家指教.
免费打赏
conyzhang
2006年08月26日 15:51:21
2楼
1 地层如何?不同的地层工后施工期间的沉降比例不同
2 挖除10公分感觉少了点,但是也不会是大问题
3 观测要重视,主要在不均匀变形上。
回复
zhm0113
2006年08月26日 20:56:37
3楼
谢谢大哥指点,地基是普通的砂质粉土,特征值140.已经让施工单位注意观测,目前无不均匀沉降和裂缝出现.
回复
conyzhang
2006年08月28日 22:11:27
4楼
砂质粉土层施工期间可以完成总变形的70-80%
你基本可以安心了
回复
zhm0113
2006年08月29日 10:57:27
5楼
谢谢啊,不过还是让他们多测测看看状况.
回复
zhm0113
2006年08月29日 10:58:48
6楼
谢谢大哥关注
回复

相关推荐

APP内打开